Можно ли приподнять зарытую в землю опору ЛЭП?

ИмхоДом Форумы Стройка: крыши, стены и т.д. Можно ли приподнять зарытую в землю опору ЛЭП?

  • В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление сделано TrifleTrifle.
Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #566678
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Участник
    • Барабинка

    Сосед занимался ланшафтным дизайном перед своим участком. В результате опора ЛЭП (деревянная с ЖБ приставкой) оказалась в земле — нижний торец бревна с нижней обвязкой скрыт под землей. С соседом говорил — он в общем тоже обеспокоен этим обстоятельством. Вопрос — что в таких случаях делают? Может столб можно как-то приподнять?

    #566680
    WasilijWasilij
    Участник
    • Томск

    Самое правильное решение — обратиться в горэлектросети, там скажут точно.

    #566757
    ИксИкс
    Участник
    • Томск

    Уверен что у энергетиков будет много вопросов к соседу вплоть до исправления ситуации за свой счет. На месте энергетиков я так бы и сделал

    #566761
    JohnJohn
    Участник
    • Аникино

    Кстати земля под опорой кажется 1х1 метр принадлежит Электросетям со всеми вытекающими…

    Скорее всего приведут участок в «нормативное» состояние

    #566766
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    Также у электросетей могут возникнуть вопросы по проведению несанкционированных работ в охранной зоне, которые влияют на состояние их оборудования. Неожиданно, да?

    #566774
    лимонлимон
    Участник
    • Томск

    Легко поднимают и переставляют. Или по заявке или в процессе профилактики(осмотра) линий.

    В первом случае быстрей, во втором когда увидят-решат.

    #566835
    TrifleTrifle
    Участник
    • Наука-2

    ИМНО: Я бы добавил дополнительное крепление столба к опоре (проволокой, скобами) выше уровня земли. Если расстояние между креплением у верхнего конца опоры и добавленным достаточно большое (хотя бы 1:10 по длине столба), то нижнюю часть столба обрезал бы выше уровня земли. Если нет, то крепление бы все равно добавил и обработал бы заглубленную часть столба против гниения.

Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.