7 Дек'16 в 08:33 #10508
Друзья! Нужна Ваша помощь. В частном доме в отопительной закрытой системе не нагреваются последние 2 батареи в конце цикла. Воздух спускал, краны открыты. Грязевик почистил. Всего 6 батарей. Последние две тепленькие. что может быть?
7 Дек'16 в 08:36 #174870Видеть надо… Рисовать надо… Фотографировать надо….
7 Дек'16 в 08:48 #174872Предыдущие закройте для проверки
7 Дек'16 в 09:34 #174871Victor15 wrote:Друзья! Нужна Ваша помощь. В частном доме в отопительной закрытой системе не нагреваются последние 2 батареи в конце цикла. Воздух спускал, краны открыты. Грязевик почистил. Всего 6 батарей. Последние две тепленькие. что может быть?
На обратку у первых радиаторов надо поставить преднастроечные вентели. Скорей всего у вас обычные шаровые краны на обратке. На подаче ставьте регулировочные вентели или термоголовки.
На подаче на всех радиаторах регулировочные вентили открываете на полную. И начинаете зажимать первые радиаторы преднастроечными вентелями, что на обратке стоят. Вобщем вывести примерно на одинаковую температуру радиаторы. И про преднастроечные вентели можно забыть. И регулировать уже регулировочными вентиляим кому как наравится (похолоднее где-то, где-то потеплее).
Можно и шаровыми кранами преднастроить, но ими труднее
7 Дек'16 в 10:31 #174874Какая система отопления одно или двухтрубная, батареи по мощности одинаковые.
7 Дек'16 в 15:04 #174873Система однотрубная! Батареи все одинаковые за исключением одной, которая под французским окном. Она низкополая. НО! Друзья! Выяснилась проблема неожиданно. Все это время медленно умирал насос. И умер. Я это понял потому что батареи вообще все стали остывать, а температура в котле ползла вверх. Ну и исчезли признаки жизни. Поменял. Все норм! Спасибо всем за заботу и хлопоты!)))
7 Дек'16 в 15:50 #174875Нет, ну так нельзя. Мы тут уже хотели страниц на 15-20 тему раздуть, помусолить все, с тепловизором для пантов побегать, радиаторы помыть… А вы тут весь кай обломали. Насос у него умер…
7 Дек'16 в 16:02 #174876Да не говори, такой был интересный случай
7 Дек'16 в 16:06 #174877А сколько часов насос наработал?(зим)???
7 Дек'16 в 16:49 #174878Universal wrote:А сколько часов насос наработал?(зим)???
ООо настоящий имходомовец. Ща темку раскрутим.
А что за производитель? А какое давление в системе? Что сломалось? Подшипники, крыльчатка…8 Дек'16 в 04:07 #174879Насос проработал всего год — Оазис 25/6 сегодня отдам в сервис, вроде 3 года гарнтии. Самому интересно.
8 Дек'16 в 05:51 #174880с экономил на насосе, добавил седых волос голове… )))
-