    По проекту система отопления: горизонтальная двухтрубная коллекторная тупиковая. Подскажите плюсы и минусы этой системы. Площадь дома 163 м2. Котел настенный газовый 24 квт.

    1 этаж 

    2 этаж 

    #87208
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    +

    равномерный прогрев радиаторов

    лёгкость балансировки и настройки на коллекторах

    ресурсоёмкость и цена работ, учитывая копеечную цену трубы и малые длины минус не кретичный

     

     

     

    #87209
    АватарMalyshev Anton
    Участник
    • Пригород

    Минус,то что будет дороже однотрубной,больше занимает места,дороже по материалу и по монтажу если наемными работниками.

    Плюс более равномерный прогрев меньше геморра (если правильно все собрали) с завоздушиваниями и т.д.

    Сколько общее колличесов радиаторов на одной ветке?

    Проект можно пересчитать,если интересно пишите в личку.

    #87210
    glpolinaglpolina
    Участник
    • Томск

    Спасибо за ответы!

    Каким материалом будет практичнее сделать разводку системы? 

    #87211
    АватарMalyshev Anton
    Участник
    • Пригород

    Котел газовый,делайте полипропиленом.Бюджетно,быстро,долговечно.

    #87212
    glpolinaglpolina
    Участник
    • Томск

    Спайка полипропилена в бетонной стяжке — надежно ли?

    #87213
    glpolinaglpolina
    Участник
    • Томск

    По проекту на втором этаже, где лестница под окном, непредусмотрена батарея, правильно ли это?

    #87214
    dadadadadadadada
    Участник
    • Просторный

    Два лишних насоса и один лишний коллектор. А так — рабочая система. Но можно дешевле с таким же результатом….

    #87215
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    И где вы тут увидели 2 лишних насоса?

    Радиатора на первом этаже лестничной клетки достаточно.

    Ничего не переделывайте, у Вас запроектированна хорошая система, которую будет легко обслуживать и которая обладает хорошей надёжностью. Разница в материалах и работах по сравнению с однотрубкой будет копеечная.

     

    #87216
    АватарMalyshev Anton
    Участник
    • Пригород

    С таким колличеством радиаторов на одну ветку особого смысла в двухтрубной системе не вижу. Но система да,хорошая.

    #554259
    dadadadadadadada
    Участник
    • Просторный

    Ну если котловой насос справится, то их нет, надо смотреть какой насос будет и считать.

    Эту систему можно сделать дешевле с таким же эффектом.