    Нарисовал планируемую схему отопления на 3 этажа.

    Суть — три петли Тихельмана без гидрострелки (экономия на трех насосах, гидрострелке и занимаемом месте).

    Будет такое работать?

    #200691
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    В такой схеме без насоса в котле работать будет.

    На обратке этажных веток только поставть балансировочники вместо шаровых кранов.

    Ну и экономия тут не три, а один насос. (с гидрострелкой не надо делать по насосу на каждый контур)

    #200689
    АватарDolphin
    Участник
    • Пригород
    cpt wrote:

    На обратке этажных веток только поставть балансировочники вместо шаровых кранов.

    Спасибо!

    Что за балансировочники на обратках? Что за кран и какова будет его роль? Я еще не до конца разобрался в схемах, не хватает знаний.

    #200690
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    Ну у вас в качестве запорной арматуры нарисованы шаровые краны, мвесто них лучше установить балансировочники типа таких https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/balansirovochnye_klapany/klapan_balansirovochnyj_ruchnoj_vt054n.html для регулировки расхода по этажам

    а и еще расширительный бак поставить до насоса надо

    группу безопасности до запорной арматуры котла

    #200692
    АватарDolphin
    Участник
    • Пригород
    cpt wrote:

    На обратке этажных веток только поставть балансировочники вместо шаровых кранов.

     

    Поизучал вопрос. Показалось, что на обратку можно поставить регулировочный вентиль с расходомером. Откалибровать все это дело вручную по показаниям расходомеров. Так допустимо?

     

    #200693
    cptcpt
    Участник
    • Пригород

    кран с группы безопасности убрать

    добавить дренажи на ветках и на котле

    на радиаторах убрать шаровый кран на подаче (балансировочники в обратную сторону нарисовать, но это так придирочка)

     

    #200694
    АватарDolphin
    Участник
    • Пригород
    cpt wrote:

    кран с группы безопасности убрать

    добавить дренажи на ветках и на котле

    на радиаторах убрать шаровый кран на подаче (балансировочники в обратную сторону нарисовать, но это так придирочка)

     

     

    Огромное спасибо, очень помогли!