Размер топочной в доме без подвала, интересует мнения и «…опыт — сын ошибок трудных…»
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Размер топочной в доме без подвала, интересует мнения и «…опыт — сын ошибок трудных…»
- В этой теме 7 участников и 26 ответов.
-
АвторСообщения
-
12 Сен'11 в 16:01 #3608
Здравствуйте!
Планируется отопление домика площадью 70 кв. метров (без подвала) котлом на твердом топливе (газ в далеком светлом будущем). Поэтому надо какое-то помещение для размещения котла и суточного объема топлива.
В первую очередь интересует размер помещения, размещение его на планировке, что там должно быть, кроме дымохода и вентиляции?
Что посоветуете, какие мнения будут?
Буду благодарен за любое конструктивное обсуждение.
13 Сен'11 в 02:15 #38345Я бы на Вашем месте выдержал бы все нормы для газовой кательной.
Если Вы их выдержите, то хватит места и под котел и под суточный объем топлива.
Вот нормативы
13 Сен'11 в 02:42 #38346Требования к помещению котельной, обеспечивающие монтажные и
пусконаладочные работы
Полный и подробный список требований по котельной описан в СНиП 41-01-2003,
СП 41-104-2000.
1.Общие требования
Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
— в отдельном помещении на любом этаже (в том числе подвальном или
цокольном) — при их суммарной мощности для системы отопления и горячего
водоснабжения до 150 кВт
— в отдельном помещении первого или цокольного этажа, а также в помещении,
пристроенном к жилому дому, — при их суммарной мощности для системы отопления и
горячего водоснабжения до 500 кВт.
При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в
цокольном или подвальном этаже, оно должно иметь выход непосредственно наружу.
Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения,
дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа (потеря целостности и
теплоизолирующей способности происходит не менее чем за 15 мин).
При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в
отдельном помещении расположенном на любом этаже жилого здания, помещение
должно отвечать следующим требованиям :
— высота — не менее 2,5 м ;
-объем и площадь помещения — из условий удобного обслуживания
оборудования тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15м3;
— помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими
стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения по конструкции
равен нулю;
— естественное освещение — из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
Котел рекомендуется устанавливать на фундамент высотой 150-200 мм. Контур
фундамента может выходить за контур котла не более чем на 50 мм. К месту установки
котла следует подвести канализационную трубу диаметром 50 мм.
2.Требования к вентиляции помещения котельной
В помещении должна предусматриваться вентиляция, необходимая для
осуществления воздухообмена и более качественного сгорания топлива, из расчета:
вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме
вытяжки плюс количество воздуха на горение топлива, для сгорания 1 м3 природного
газа необходимо 9 м.куб воздуха, 1 кг дизельного топлива 14 м3.
Организация воздухообмена
Приток
Вытяжка
Расход воздуха,
м3/час
Lприт= 3 x Vпом + Lгор
Lгор = Gтопл x Vвозд
Lвыт= 3 х Vпом
Организация
воздухообмена
— установить вентилятор с
требуемым расходом в рабочей
зоне горелки;
— через приток (окно) с
регулируемой жалюзийной
решеткой, в рабочей зоне
помещения ( не ниже 0,3 м от
поверхности пола)
— установить вентилятор с
требуемым расходом в проеме
наружной стены, окна таким
образом, чтобы воздушный
поток охватывал всю рабочую
зону горелок;
— с помощью вентканала с
площадью сечения 7,5 см2 на
1 кВт установленной
мощности котлов.
Площадь сечения
приточных или
вытяжных каналов
Sсеч.прит= Lприт/3600 х Vвозд
Vвозд = 1-1,5 м/с
Sвыт= Qкотла (кВт)х 7,5 см2
Вытяжной канал может быть
выполнен из кирпича либо из
труб ( металлических ,ПВХ и
др).
где : Lприт — расход приточного воздуха,
Lвыт — расход вытяжного воздуха (м /ч)
Vпом — объем помещения котельной
Lгор — расход воздуха на горение топлива (м3/ч)
Gтопл — расход газа (м3/ч) или дизельного топлива (кг/ч)
Vвозд — скорость воздуха в приточном или вытяжном отверстии
Qкотла — тепловая мощность котла (кВт)
Объединение вентиляционных каналов из кухонь, ванных, туалетов, душевых с
вентиляционными каналами из помещения котельной не допускается.
3.Устройство дымоходов.
Дымоходы от котлов должны выполняться в соответствии с требованиями
СНиП 2.04.05-91*.
Дымоходы могут выполняться в пределах дома или быть пристроенными вне
его. Присоединение котлов к дымоходам осуществляется трубами, изготавливаемыми
из кровельной стали, или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте
с котлом. Конструкции дымоходов также могут быть промышленного изготовления и
поставляться в комплекте с котлом.
Дымоходы вне дома должны быть теплоизолированы по всей длине. Сечение и
высота дымоходов должны соответствовать данной модели котла, сужать сечение
дымохода на допускается. Дымоходы могут выполняться из металлических труб
круглого сечения или в виде каналов из глиняного кирпича. Для каждого котла
необходимо предусматривать отдельный дымоход.
В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к
одному дымоходу не более двух агрегатов, расположенных на одном или разных
этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях не
ближе 0.75 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки
на высоту не менее 0,75 м.
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем
высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
Расположение дымовой трубы
относительно конька крыши
по горизонтали
до 1,5 м от
конька
1,5-3 м
свыше 3 м
Высота дымовой трубы
0,5 м выше
конька
в уровень с
коньком
не ниже прямой,
проведенной под углом
10° к горизонту
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не
менее 0,5 м, а для домов с плоской крышей — не менее 2,0 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий,
пристроенных к зданию.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.
При устройстве дымоходов следует избегать горизонтальных участков (длина
горизонтальных участков допускается: для твердотопливных котлов — не более 0,5 м,
для котлов с газовыми и дизельными механическими горелками — не более 2 м).
Для котлов с атмосферными горелками вертикальный выход из котла должен
быть не менее 0,2 м, уклон горизонтальной части дымохода не менее 0,03 в сторону
котла.
Дымовой канал должен заканчиваться прочисткой, которая располагается ниже
присоединительного патрубка от котла.
4.Топливохранилище
В помещении котельной можно устанавливать топливную емкость объемом не
более 1 м3. При больших объемах емкости необходимо устанавливать в другом
помещении с отдельным входом с огнестойкостью конструкций 0,75 часа
Топливная емкость должна иметь вентиляционную трубу.
5.Гидравлические требования
Выводы прямой и обратной магистрали отопления, а также магистрали
газопровода должны быть подведены на расстояние не более 1 м от места установки
котла. Сечение подводящего газопровода и давление должно обеспечивать требуемый
расход газа для нормальной работы горелки.
6.Электрические требования
Подводка электропитания должна быть выполнена не дальше 5 м от установки
оборудования.
Внимание!!! Цепь защитного заземления должна быть подведена от
контура заземления. Подключение защитного заземления на нейтраль запрещено!
13 Сен'11 в 03:59 #38347Спасибо!
Внимательно изучил…
Больше всего произвела впечатление цифра — 15 кв. метров, это же целая комната!
Заложил в проекте 2х1.5м, вход из прихожей, рядом с входной дверью. Думаю для котла в 15 квт достаточно будет. Осталось выбрать правильный котел…
Для газовой котельной, по хорошему, надо делать отдельный небольшой домик, что-бы, в случае чего, складывался без особых последствий.
13 Сен'11 в 04:59 #38348не 15 м2, а 15 м3. Это объём помещения.
13 Сен'11 в 05:03 #38349Уважаемый Админ! А откуда все эти сведения.
3.Устройство дымоходов.
Дымоходы от котлов должны выполняться в соответствии с требованиями
СНиП 2.04.05-91*.
И всё что ниже цитаты в СНиПе не нашёл. Тем более данный СНиП прекратил действие.
Особенно интересует ЭТО: Для каждого котла необходимо предусматривать отдельный дымоход.
Я планировал как раз сделать один дымоход на два котла, ТТ и Газовый.
13 Сен'11 в 05:08 #38350"Мопед не мой" ))
Все вопросы к USV, его пдф-текст просто перекопировали, что б не потерялся на временных хранилищах.
13 Сен'11 в 06:19 #38351Действительно!
Ну так этож совсем другое дело! На это я согласен…
13 Сен'11 в 06:30 #38352Я этот файлик тоже в нете выкопал давно. Там еще картинка есть.))
Читал поверхностно, не вдаваясь в свежесть СНИПов и т.п.
Я у себя заложил большую площадь с большим окном (мало ли как нормы поменяются пока до меня газ дотянут). Но поместил туда водяной и канализационный распред узел и прачечная возможно там же будет.
13 Сен'11 в 07:42 #38353давно интересовал вопрос о сечении дымовой трубы, т. к. планирую дымоход делать из кирпича. Сегодня нашёл:
Свод правил СП 7.13130.2009
"Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"
(утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 177)
5.46 Сечение дымовых каналов заводской готовности должно быть не менее 8 на 1 кВт номинальной тепловой мощности теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом топливе, не менее 5,5 на 1 кВт номинальной тепловой мощности теплогенерирующих аппаратов, работающих на газообразном и жидком топливе.
Сделав дымоход в полкирпича, (13*13 см) получим 169 см2. сечения, что хватит для 20 кВт на ТТ, и 30 кВт на газе. Вполне хватит для моего дома.
Кстати есть ещё "Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-106-2002
"Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов"
(одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 7)"
13 Сен'11 в 16:00 #38354Очень важная информация, и своевременная!
Спасибо!
13 Сен'11 в 16:08 #38355Про дымоходы отдельная песня…
Но в этой ветке она будет кстати.
Какой конструкции лучше сделать?
Видел в виде металической трубы, которая идет рядом со стеной с внешней стороны дома. Что за технология, в чем преимущество, по сравнению с классической, кирпичной внутри дома? На сколько она надежна и долговечна?
У кого нибудь есть информация?
13 Сен'11 в 16:17 #38356У Вас тепловой узел в цокольном этаже?
Что из себя представляет канализационный распредузел?
14 Сен'11 в 02:32 #38357Цокольного этажа у меня нет.
Под тепловой узел, получается, у меня просто выделена комнатка на первом этаже.
Спланировал помещения так что все "мокрые" (сан. узлы и кухня) примыкают к этой комнатке (кто с боков, а кто и сверху).
Получается так что все "мокрые" коммуникации по кратчайшему пути попадают в это помещение, а все соеденения уже тут. Ну как то так.
Про канализационный распред узел я частично рассказал выше. Все канализационные трубы сходятся в этом помещении и организованно)) идут дальше.
Под этим помещением я предпологаю (внутри фундамента, но нескрепленное с ним) заложить ЖБ кольцо 1-1,5 м., в которое будет непосредственно заходить вода и выходить труба канализации.
Внутрь этого кольца (для обслуживания) можно будет попасть через люк в полу.
Ну как то так.)))))))
14 Сен'11 в 05:23 #38358Кольцо будет внутри периметра дома или его часть будет выходить за периметр?
Не совсем понятно — "внутри фундамента, но нескрепленное с ним"…
14 Сен'11 в 06:35 #38359внутри периметра.
трубы будут проходить под МЗФ.
это кольцо только ради удобства вывода труб из земли.
14 Сен'11 в 08:26 #38360как то так?
+ крышу сверлить не надо
— тепло трубы идет сразу на улицу, а могло бы дом греть (хотя мне не актуально — котельная в гараже…)
ну еще нюансы есть, типа — теплоизолировать надо, а то конденсата дофига в котел льется…. растяжки надо ставить, а то эту 9-10 метровую дуру болтает изрядно
14 Сен'11 в 08:50 #38361кольцо предполагается одно по высоте и какого диаметра?
14 Сен'11 в 09:05 #38364кольцо одно, главное что бы его нижний край был примерно в ровень с нижним краем ленты фундамента (что бы минимизировать заглубление труб)
а верхний край выше внутренней засыпки, но ниже пола данного помещения
Если что то надо еще уточнить, то отпишите номер "аськи" в личку, что бы остальные не читали наш флуд.
14 Сен'11 в 09:09 #38363Котельная у Вас в гараже, как далеко гараж от дома, сколько места занимает котельная по площади, какой котел, ТТ или газ, трубы как в дом завели?….
-
АвторСообщения
- Форум «срочный вопрос» закрыт для новых тем и ответов.