Размер топочной в доме без подвала, интересует мнения и «…опыт — сын ошибок трудных…»

ИмхоДом Форумы срочный вопрос Размер топочной в доме без подвала, интересует мнения и «…опыт — сын ошибок трудных…»

  • В этой теме 7 участников и 26 ответов.
Просмотр 7 сообщений - с 21 по 27 (из 27 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #38362
    АватарFomich
    Участник
    • Пригород

    Еще раз подтверждает — нет ничего идеального в жизни…

    А эта круглая труба — она уже готовая продается или ее надо как-то мастырить, заказывать кому-то?

    #38365
    RDmRDm
    Участник
    • Наука

    Приезжайте в гости, покажу — понятнее станет )))) как грится, лучше 1 раз увидеть — но у мню тоже не идеал )))

    #38366
    АватарFomich
    Участник
    • Пригород

    Предложение с благодарностью принимаю!

    #38368
    АватарАноним
    Гость
    • Пригород

    Здравствуйте! Интересует следующий вопрос: При магазине есть топочная на бытовом газе с отдельным входом со двора. По противопожарным нормам нужно-ли устанавливать над выходом из помещения топочной световой указатель «Выход»?
    Буду благодарен за разъяснения или за указание литературы по данному вопросу!

    #38367
    kamkam
    Участник
    • Томск

    Глянул в конспекты (недано сдавал ППБ) и могу сказать, что Ваше помещение отнесут к взрыво-пожароопасному помещению. При площади до 800 кв.м. оно должно быть оснащено системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) первого типа. СОУЭ I  включает в себя датчики загазованности и датчики дыма, систему извещения оповещающую о пожаре только в одном помещении (гда произошело возгорание). Способ оповещения — звуковой (в некоторых случаях мигающий сигнал на входе в помещение). Направление эвакуации определяется световым таблом "Выход". Если в помещении установлена автоматическия порошковая (или пенная) система пожаротушения, должно быть соответствующее табло.

    Эти требования для всех помещений независимо от формы собственности (кроме частного жилого фонда) 

    #38369
    Аватарmarazman
    Участник
    • Пригород

    Требования по размещению газового котла

    Выбор помещения для котельной — дело ответственное и важное. От грамотного выбора зависит комфорт вашего проживания, а так же оправданность затрачиваемых на котельную финансовых средств.

    Во многих источниках информации приведены мощностные ограничения для размещения котлов в тех или иных помещениях. Я приведу эти данные, чтобы вам не пришлось лишний раз их искать.

    Расположение топочной для газового котла.

    Размещать газовый котел можно:

    -на кухне при мощности газового котла до 60 кВт, независимо присутствует газовая плита или нет, а так же независимо от присутствия газового водонагревателя;

    -в отдельном помещении на любом этаже, включая цокольный или подвальный, а для систем с естественной циркуляцией только цокольный или подвальный, при суммарной мощности котлов до 150 кВт;

    -в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а так же в пристройке к жилому дому, при суммарной мощности котлов отопления до 500 кВт.

    Требования к топочной для газового котла.

    Размещение в кухне.

    — высота потолков не менее 2,5 м;

    — объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на каждый киловатт мощности котла отопления;

    — необходимо наличие вентиляции: вытяжка в объёме трехкратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;

    — наличие окна с форточкой. Для циркуляции воздуха необходимо наличие зазора в нижней части двери площадью не менее 0,025 м2.

    Размещение в отдельном помещении при мощности до 150 кВт.

    — высота потолков не менее 2,5 м;

    — объем и площадь помещения должна позволять безпрепятственно проводить работы по обслуживанию газового котла и вспомогательного оборудования. При этом объем помещения не должен быть меньше 15 м3;

    — помещение должно быть отделено от смежных стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа. Предел распространения огня по конструкции должен быть равен нулю;

    — требование к естественному освещению: 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения;

    — необходимо наличие вентиляции: вытяжка в объёме трехкратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

    Размещение в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа при мощности до 500 кВт.

    — высота потолков не менее 2,5 м;

    — объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на каждый киловатт мощности котла отопления;

    — помещение должно быть отделено от смежных стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа. Предел распространения огня по конструкции должен быть равен нулю;

    — требование к естественному освещению: 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения;

    — необходимо наличие вентиляции: вытяжка в объёме трехкратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

    Размещение в пристройке при мощности до 500 кВт.

    — пристройка должна размещаться у глухой части стены с расстоянием по горизонтали до оконных или дверных проёмов не менее 4 метров для жилых зданий;

    — от перекрытия до ближайшего окна должно быть не менее 8 метров;

    — стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;

    — высота потолков не менее 2,5 м;

    — помещение должно быть отделено от смежных стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа. Предел распространения огня по конструкции должен быть равен нулю;

    — объем и площадь помещения должна позволять безпрепятственно проводить работы по обслуживанию газового котла и вспомогательного оборудования. При этом объем помещения не должен быть меньше 15 м3;

    — требование к естественному освещению: 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения.

    Важные замечания.

    Желательно предусмотреть второй выход в подсобное помещение. Дверь должна быть противопожарной, третьего типа. При резмещении котла на первом этаже, в подвальном или цокольном этаже НЕОБХОДИМО предусмотреть выход непосредственно наружу. При использовании сжиженного газа размещение котла в подвальном или цокольном этаже категорически запрещено!

    08.02.2012

    #38370
    АватарFomich
    Участник
    • Пригород

    Благодарю за информацию!

    "Размещение в пристройке при мощности до 500 кВт.

    ……

    — стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;

    ……"

    Имеется в виду, что стена пристройки не должна иметь конструктивной связи с стеной жилого здания?

    Или пристройка не должна быть рядом с жилым зданием, а пристройкой, например, к гаражу?

Просмотр 7 сообщений - с 21 по 27 (из 27 всего)
  • Форум «срочный вопрос» закрыт для новых тем и ответов.