Вентиляция и труба для газовой котельной

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Вентиляция и труба для газовой котельной

  • В этой теме 12 ответов, 9 участников, последнее обновление сделано scaner1981scaner1981.
Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #3377
    Аватарprojdom
    Участник
    • Пригород

    Планирую разместить в подвале будущего дома газовую котельную. Подскажите, какие отверстия (размер и количество) нужно предусмотреть в фундаменте для вентиляции и трубы для газовой котельной.

    #33569
    TohaToha
    Участник
    • Томск

    А разве газовую котельную можно туда где нет окон?

    #33570
    AlexPAlexP
    Участник
    • Пригород

    Первое что приходит на ум:  СНиП II-35-76* Котельные установки и  СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование.

    Но надёжнее зайти ногами на пр.Фрунзе 170. Думаю там дадут "методичку" по которой потом тебя же и проверять будут.

    #33571
    AlexPAlexP
    Участник
    • Пригород

    нужны "легкосбрасываемые конструкции". Если два этажа сверху могут посчитаться таковыми, то почему нет?

    #33573
    АватарMT
    Участник
    • Пригород

    для размещения газовой котельной много тонкостей, объем, размеры, расстояния между оборудованием, окна и все такое. обратись в теплотехнику, например, они занимаются газовыми котельными, достаточно профессионально, либо водяной. если что не так, придется вопросы решать за деньги..

    у меня самого котельная как бы в полуподвале, т.е. в помещении без перекрытий, сразу над ней лестница, вентиляция сделана рядом с дымоходом параллельной трубой. под коммуникации отверстия можно пробурить и потом, если нет четкого проекта.

    #33574
    АватарCalambur
    Участник
    • Пригород

    Система нормативных документов

    в строительстве

    Строительные нормы и правила

    Российской Федерации

    ИНСТРУКЦИЯ

    ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ,

    ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ

    ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

    Издание официальное

    Министерство строительства Российской Федерации

    (Минстрой России)

    Предисловие

    Разработана институтом «МосгазНИИпроект» с участием специалистов эксплуатационных организаций и органов государственного надзора.

    Внесена управлением стандартизации, технического нормирования

    и сертификации Минстроя России.

    Принята и введена в действие Постановлением Минстроя России

    от 13 сентября 1996 г. №18-69.

    Введение

    Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных

    для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов содержит требования по размещению тепловых агрегатов (теплогенераторов), использующих в качестве топлива природный газ.

    При разработке Инструкции использованы положения зарубежных норм, материалы фирм

    и заводов-изготовителей теплогенераторов, технические решения, принимавшиеся по отдельным объектам

    в Российской Федерации.

    Инструкция согласована Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России и Госгортехнадзором России.

    Настоящая Инструкция является временным нормативным документом промежуточного характера. По мере накопления опыта проектирования, строительства и эксплуатации будет определена эффективность установленных требований, на основании которых будут внесены необходимые положения

    в соответствующие нормативные документы.

    Замечания и предложения по совершенствованию нормативных требований следует направлять

    в Главтехнормирование Минстроя России.

    Строительные нормы и правила Российской Федерации

    Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов

     

    1. Область применения

    1.1. Требования настоящей инструкции следует соблюдать при проектировании помещений

    в одноквартирных или блокированных жилых зданиях, в которых размещаются тепловые агрегаты (теплогенераторы), использующие в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-87, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения этих зданий.

    1.2. Положения настоящего документа обязательны для всех предприятий, организаций и физических лиц, осуществляющих проектирование и строительство, независимо от форм собственности

    и принадлежности.

     

    2. Нормативные ссылки

    В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

    СниП 2.04.08-87* «Газоснабжение»

    СниП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

    СниП 2.08.01-89 «Жилые здания»

    ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»

    «Правила безопасности в газовом хозяйстве»

    НПБ-106-95 «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования»

    3. Определения

    В настоящем документе используются следующие термины с соответствующими определениями:

    3.1. блокированный жилой дом- здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир,

    каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок

    (по СНиП 2.08.01-89);

    3.2. этаж цокольный- этаж при отметке пола помещения ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения (по СНиП 2.08.01-89).

    4. Общие положения

    4.1. В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя — воды до 115º С и давлением теплоносителя до 1.0 МПа отечественного или зарубежного производства,

    имеющие разрешение на их применение в установленном порядке.

    4.2. Размещение тепловых агрегатов предусматривается:

    — на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно,

    независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;

    — в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном)

    при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;

    — в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт включительно.

    5. Планировочные и конструктивные решения

    5.1. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения

    и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт, помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:

    — высота не менее 2,5 метра;

    — объем помещения не менее 15 куб. м. плюс 0,2 куб. м. на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;

    — в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха

    на горение газа:

    — кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать

    в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 кв. м.

    5.2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:

    — высота не менее 2,5 метра;

    — объем и площадь из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб. метров;

    — помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами

    с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

    — естественное освещение из расчета остекления 0,03 кв. м. на 1 куб. м помещения;

    — в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме

    3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

    5.3. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 500 кВт в отдельном помещении

    на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:

    — высота не менее 2,5 метра;

    — помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами

    с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

    — естественное освещение из расчета остекления 0,03 кв. м на 1 куб. м помещения;

    — в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме

    3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;

    — объем и площадь помещения из условий удобного тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.

    5.4. При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 500 кВт в пристройке

    к жилым зданиям, помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:

    — пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 метра;

    — стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;

    — ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч,

    а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

    — высоту не менее 2,5 метра;

    — объем и площадь помещения из условий удобного тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования;

    — естественное освещение из расчета остекления 0,03 кв. м на 1 куб. м помещения;

    — в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объем

    3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

    5.5. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной

    3-го типа.

    6. Газоснабжение

    6.1. Проектирование системы газоснабжения тепловых агрегатов, использующих в качестве топлива природный газ, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87*

    и «Правил безопасности в газовом хозяйстве».

    6.2. Подача природного газа должна осуществляться от газопровода с давлением до 0,003 МПа

    (0,03 кгс/ см2).

    6.3. Ввод газопровода следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлены тепловые агрегаты.

    6.4. Отведение дымовых газов следует предусматривать в соответствии с требованиями

    СНиП 2.04.05-91*.

    Допускается предусматривать удаление дымовых газов от теплогенераторов, оборудованных встроенной установкой принудительного удаления дымовых газов, через наружную стену помещения.

    3

    4. Требования к помещениям с газовыми водогрейными котлами

    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:

    — высота помещения не менее 2,5 метра;

    — объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее 15 м3;

    — помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по конструкциям равен нулю;

    — естественное освещение из расчёта остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения;

    — в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха, необходимое для горения (минимальная площадь нижнего отверстия (приток) для подачи воздуха из расчёта 5 см2 на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 см2, площадь отверстия верхней вентиляции (вытяжка) выбирается из расчёта 10 см2 на 1,7 кВт установленной мощности);

    — при размещении в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этажах оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа;

    Здания, оборудованные автономными системами водоснабжения и теплоснабжения, должны иметь контуры заземления. Ввод в здание подземного газопровода должен проходить через изолирующий фланец.

    Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным приямком с откачивающим насосом.

    P.S. Это я  уже выкладывал, если не понятно обращайтесь в личку или по тел.333-083

    #33575
    Аватарprojdom
    Участник
    • Пригород

    Вот примерно как будет выглядеть котельная:

    Требования по высоте потолка, объему, естественному свету, огнестойкости соблюдаются. Нет выхода сразу наружу. Без этого никак?

    Для вентиляции в фундаменте слева от окна котельной планируется отверстие. Диаметра 15 см будет достаточно?

    От котла, как я понимаю, выходит дымоход, под который тоже должно быть отверстие в фундаменте. Какой размер отверстия нужен? Сейчас делаем фундамент. Если не предусмотрим отверстия, потом будет трудно из сверлить в застывшем бетоне.

    #33576
    СанычСаныч
    Участник
    • Родионово

    Диаметр дымохода, либо расчитывают, либо принимают паспортные значения котла, который Вы купите. Паспортное значение всегда берётся с запасом, так что, не прогадаете, и будет на какую бумажку послать инспектора.

    На практике… Дымоходы больше трубы 219мм встречал очень редко. Трубы 159 мм часто достаточно для дома примерно в 300 кв.м. Но…

    Сразу подумайте…. Будет ли у Вас в эту трубу выходить только один выход? Из котла отопления? Мож ещё чего?

    Лично я сделал так…. Общая дымоходная труба 200мм из нержавейки в конструкции стены. И внешний вид не портит, и проблема с утеплением решена. В общий дымоход подсоединён выход из котла 150мм. В этот же, общий дымоход планируется подсоединить дымоход от газового бойлера 80мм и от настенного газового котла (маленького) для тёплых полов и полотенцесушителей 80мм.

    Вентиляционной трубы достаточно 80мм, но, обычно с запасом закладывают 100мм. При этом удобно использовать пластиковые канализационные трубы. У меня две вент трубы так же проложены в конструкции стены по разным сторонам дымохода. Этим я решил подогрев вент каналов теплом от дымохода, и соответственно — кондесатообразованием и обмерзанием. Год эксплуатации показал, что не замерзает.

    Так или иначе, планируйте под трубу дымохода 219мм, значит отверстие в стене оставляйте 250мм. Большую тягу всегда можно шибером поджать. А, вот, если не будет тяги хватать, тогда беда……

    #33577
    АватарMT
    Участник
    • Пригород

    вам надо определиться с типом котла, конденсационные котлы обходятся одной трубой. пригласите специалистов, они подберут с вами оборудование, сделают смету, все станет гораздо яснее, тогда и поймете, какие и сколько отверстий.

    #33579
    Аватарgrinsh
    Участник
    • Пригород

    Самый обыкновенный, подходит для большинства котельных, обемом около 10м куб, это канализационная труба, 100 диаметром. Её практически все ставят. Если у вас котельная более 15-20 кубов то труба должна быть 150

    Если котел с открытой горелкой то можно 2 трубы поставить вверху помещения и снизу поближе к котлу

    #33580
    АватарCalambur
    Участник
    • Пригород

    Диаметр и высота дымохода и вентиляционного канала определяется ТОЛЬКО проектом. Цена сего удовольствия  около 3  т.р.  Не пожалейте денег, сходите к  проектировщикам пусть посчитают. При неправильном подборе диаметра дымовой трубы возникают различные проблемы с котельным оборудованием, например избыточная или недостаточная тяга, проблем с котлом не оберетесь.

    #33581
    Константин ПКонстантин П
    Участник
    • Томск

    Доброго времени суток. Летом планирую пристроить к дому каркасный гараж с котельной на ЖБ плите, пока зима-холода изучаю мат. часть, с планировкой более-менее определился, а вот с трубой дымоудаления как поступить: внутри или снаружи помещения, какой вариант менее проблемный, поделитесь опытом эксплуатации. Котел планируется угольный длительного горения с желанием в перспективе подключиться к газу.

    Так же нашел в сети такое "пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м" но из какого норматива данная строка не могу найти (в Украинских нормах да, а в Российских??), подскажите кто сталкивался т.к. это принципиально отразится на внутреннем размещении оборудования.

    #33582
    scaner1981scaner1981
    Участник
    • Кафтанчиково
    Константин П wrote:

    Доброго времени суток. Летом планирую пристроить к дому каркасный гараж с котельной на ЖБ плите, пока зима-холода изучаю мат. часть, с планировкой более-менее определился, а вот с трубой дымоудаления как поступить: внутри или снаружи помещения, какой вариант менее проблемный, поделитесь опытом эксплуатации. Котел планируется угольный длительного горения с желанием в перспективе подключиться к газу.

     

    Если котел твердотоп — то лучше трубу делать снаружи помещения. Так чтобы прочистки тоже были снаружи.

    Чистить удобно. А сажей и смолой они зарастают оченнь быстро (особенно если планируетчя использовать котел длительного горения с пониженной температурой "выхлопных" газов)

Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.