18 подключений в водопроводном колодце допустимо?
Здравствуйте уважаемые специалисты. У нас в поселке прокладывают водопровод. Наша улица длиной 170 метров, на ней располагаются 20 участков, по десять с каждой стороны улицы. Нам ставят один колодец-люк для врезок по середине улицы.
Разрешено ли в одном колодце-люке осуществить врезку 18 потребителям? Не упадет ли напор? Не будет ли путаницы? Есть ли нормы для этого? Для информации: магистральная труба 110мм.
5 Ответы
чисто теоретически еще можно на 16 хвостов сделать:
110 трубу делим напополам сначала на 2 стороны колодца буквой Т той-же 110 трубой
с них с каждого 2 выхода по 60 (получаем 4) с них опять-же пополам на 40 по 2 с каждой (8 хвостов) и каждый из них пополам на две 32-х трубы. (трубы пластиковые имею в виду, диаметр наружный). Получим 16 хвостов с потенциально равным напором. Правда у самых дальних дворов гидравлическое сопротивление трассы повыше будет, чем у ближних, поэтому может им и 40 трубу оставить на выходе. По идее считать надо.
Гребенки предлагаю монтировать на стены с 2 сторон.
Но все равно ИМХО тесновато будет в колодце.