Давление в газовом котле не поднимается выше 0.7
Проблема с давлением газового котла. Закачал воздух в расширительный бак, включил котёл, подпитал. Давление не поднимается до 1 бара, примерно 0.7.
Что делать? При подключении котла периодически выскакивает ошибка 13.
Navien ACE 16К.
PavelRacing Решенный вопрос 5 Июн'20
2 Ответы
Так что ваша ошибка может и вовсе не связана быть с давлением в системе.
Еще возможен вариант засорения самого датчика протока, он магнитный, тоесть в датчике липесток с магнитом, который работает в паре с герконом, и вот этот магнит может легко на себя собрать мельчайшую металическую пыль, которая например осталась в трубах после резки болгаркой.
PavelRacing Решенный вопрос 5 Июн'20