Диагональные связи в рамных лесах — бывают такие или это экономия производителя?
Собрал ЛСПР-200 по инструкции, всё по схеме. Сосед говорит: без диагоналей на каждой секции — самоубийство. Производитель пишет — достаточно горизонтальных и вертикальных. Высота 12 метров. Проверял расчёты — вроде запас есть.
Это перестраховка или реально критично?
UStaV Решенный вопрос 4 дня назад
4 Ответы
Первая же картинка по поиску показывает, что диагонали есть…

з.ы.
С Вашим соседом согласен на все 100%.
Хотябы с одной стороны диагональные связи нужны.
Они подороже и подлиннее и, возможно, не было в наличии у Вашего поставщика ;-)).
Komissar Решенный вопрос 4 дня назад