Два замера одной стены — разница 25 см, кому верить?
Замерил стену лазером — 11,2 м. Вызвал геодезиста — в отчёте 11,45. Четверть метра на вроде бы ровной стене.
Спросил. Говорит: стена с завалом, мерил проекцию по цоколю. А дальномер бьёт прямую от точки до точки. Получается, оба правы — и оба нет.
По какому размеру заказывать утеплитель: по идеальной прямой или по кривой реальности? У кого стены тоже не вертикальные — как считали?
2 Ответы
Верить эталонному средству измерения. Желательно с поверкой.
Не знаю, каким прибором измерял геодезист. Но дальномерам периодически требуется калибровка. Об этом и в паспорте написано, с порядком действий. Кроме того, у каждого прибора есть погрешность измерения.
Вообще, у меня на работе есть металлический инструментальный метр. Мы по нему проверяем на точность новые рулетки. Ибо даже рулетки тоже могут врать +/-.