Гараж под покраску в доме на 15 кВт
Готовлю гараж под покраску . Точнее он готов, вопрос в обогреве . Стоит вытяжка 1.1кВт, компрессор 2.4кВт .
Планирую греть электрической пушкой. Сейчас она на 12 кВт, хочу добавить еще 6 кВт.
Счетчик (Меркурий 230 АМ-02) потянет, провода тоже. Автомат на 32А.
Вопрос в том, что на дом, как и у многих имходомовцев, выделено 15 кВт мгновенной мощности. ( 380 вольт 3ф)
Что будет, если превысить этот показатель, скажем, будет 20-25 кВт расход, но изредка, на время работы сушки (минут 30-40).
Интересуют проблемы юридические, какие могут быть последствия .
2 Ответы
откуда такая информация?
и нафига вообще нужно было-бы делить автоматы на 16А и 25А если они «срабатывает при превышении тока в 5-10 раз»???? т.е. они сработают где-то в диапазоне от 80 Ампер до 250 Ампер??? когда проводка стечет в подвал?
мне кажется батенька вы сейчас какую-то пургу написали, простите!
bmv1, очевидно вы не разбираетесь в теме автоматических выключателей. если не вдаваться в детали, то shadows все верно написал.
спасибо за «подробное объяснение» со ссылками и картинками!
погуглил ваше предположение.
Реально если взять автомат с характеристикой D вместо B можно будет протянуть некоторое время на токе превышающем ток автомата по одной из фаз, особенно если автомат будет стоять на улице и зимой.
А вот электронный дистанционный счетчик на столбе со встроенным автоматом отрубает практически мгновенно. Проверено. Только воткнул чайник при включенном электрокотле — беги за пультом….
про 21квт это не совсем верно, правильней домножать на 1.13, то есть где-то 24квт и то при такой мощности автомат отрубится только где-то через полчаса.
мгновенно автома отрубается только при кз, или привышени тока в 5-10 раз.