Кабель СИП 4х16 — какую трубу ПВХ гладкую брать?
7 Ответы
Лучше гофра
Андрей 1978 Решенный вопрос 12 Апр'22
ввод подключения в дом не менее 16мм2 алюминия или 10мм2 меди. если конечно разговор идет про ввод а не про разбросать кабель по территории. аввг-4х16 без проблем пролазит в 32 трубу пнд,
ну а сип да — только по воздуху и в дом не заводить.
То же думал СИП кинуть в трубе в земле, но как-то настораживал такой метод. СИП все таки не для прокладки в земле. По итогу кинул по воздуху до дома, перешел на медь и завел в дом. Некоторые говорят эстетика и бла бла бла, весит метрах в 5 наверху и не парит вообще… Но при работе техники надо помнить)))