Как заменить электрощиток?
В начале стройки сделал себе временный щиток (сам щит какая-то контора за деньги сделала). В этом щите входной автомат запломбирован.
Сейчас собрал себе новый щит и хочу поменять, в связи с этим 2 вопроса:
1. Обязательно ли пломбировать вводной автомат? Если обязательно, то что делать если у автомата нет «ушей» для пломбы?
2. Можно ли без участия ГорСетей на столбе отключить кабель, в смысле через частного электрика имеющего соответствующий доступ (счетчик расположен на столбе). Если можно и есть контакты электрика — поделитесь, пожалуйста.
5 Ответы
если в щите не СИП а медь, то аккуратно отключать по одной фазе и изолировать, пломбировать по идее бесплатно должны (ну мало ли авария какая, сгорел автомат и вам надо было его поменять). ну технически они врятли когда приедут проверять пломбы, счетчик же на столбе, мне кажется они по инерции пломбируют автомат, смысла в этом вообще никакого нету.


так новые счетчики, сами ограничивают же
Смысл только в ограничении нагрузки.