Конвекторы по термостату не останавливаются.
Отапливаю в этом году каркасный дом 60 кв. м. электричеством. Купила конвекторы по 500 ватт 7 штук и 1 на 2000 ватт в холл. Проблема такая: выставила конвектор 2 кВт в холл около входной двери на температуру +18 (для меня эта температура вполне сносная). Но! Конвектор не отключается по термостату. Хотя на всём этаже и даже в холле от него уже +22 по термометрам… Думала сломан термостат. Нет! Положила градусник на пол, а там +16..и выше не поднимается, видимо.
Что делать?
Поможет ли, если я подвешу его на стену? Или застелю всё коврами?
Вчера ушла из дома, вообще его выключила, мотает много без перерыва… Пришла через 10 часов дома +17. На улице пока 2.
2 Ответы
модель конвектора? похоже на брак, так как конвектор меряет температуру рядом с блоком управления а не на полу.А вы уверены, что он не отключается, может просто в не удачные моменты проверяете? как владелец каркасника, могу сказать, что это нормально +16 на полу, при этом на потолке может быть +27. У меня сеичас стоит на конвекторе 25, а по факту на высоте 1.5 где то 22, в комнате на 15 квадратов.
градусник на стене. метра полтора. кажет 16-18. выброшу, пожалуй…. хожу в шортах и в футболке и потею…. или тепловизор притараканю…. шо-то здесь не так….