Можно ли последовательно соединять удлинители по ПУЭ и здравому смыслу?
Нужно дотянуть питание на 70 метров для бетономешалки. Есть два удлинителя по 40м, 3×2.5. В инструкции написано «не соединять последовательно». ПУЭ молчит про бытовые удлинители. С точки зрения физики — два контакта лишних, падение напряжения, нагрев. Но если оба кабеля качественные, нагрузка 1.5 кВт — критично ли?
Komissar Решенный вопрос 4 дня назад
2 Ответы
Да фигня. Соединяйте и работайте. Потрогайте потом вилку в соединении для спокойствия.
Заец Решенный вопрос 4 дня назад