Перепад ленточного фундамента
Здравствуйте, прошу помочь советом! Участок с перепадом, выкопал траншеи под ленточный фундамент ширина 60 см высота 1 метр, выставил опалубку, одна сторона опалубки торчит на 20 см от земли другая сторона на 90 см от земли. Копал до глины. Думаю выровнить подошву фундамента пгс! Только с одной стороны на 15 см посыпать а с с другой 50 см. и ленточка будет лежать на уровне земли! В дальнейшем засыплю ту сторону которая будет лежать на земле! Вообщем советуют всякое. Запутался уже!
Дом будет одноэтажный кирпичный!
1 Ответы
Сложно что то посоветовать. И советовать будут всякое. Засада короче. Непонятно: глина — это материк или нет? Геология?
Но навскидку: подсыпка ПГС под ленту должна быть одинаковой толщины слоя, лежащего на материке. Если фундамент будет утепляться, то можно и без ПГС; сразу ленту на материк лить. Ну и с верхней стороны предусмотреть водоотведение или дренаж.
Или отсыпать пгс 20 см. всю подошву, тогда ленточка с одной стороны будет метр с другой 1.6 метра!