Правда что раздельные линии для розеток и освещения делают из экономии?
5 Ответы
И из экономии тоже….
Однако, у меня есть в одном месте отвод на освещение из розетки и т.к. освещение гарантированно будет до 100 Вт — я отвод выполнил кабелем с сечением 1,5 квадрата (до розетки 2,5), хотя это и неправильно, в моём случае автомат стоит 16А (т.е. есть вероятность выхода из строя куска провод в 1,5 квадрата).
з.ы. поддержу предыдущий комментарий.
Если ремонт на линии этой розетки — соответственно свет после/параллельный этой розетки тоже будет отключен.
Если что-то делать нельзя, но очень хочется, то тогда — можно. Если рассуждать здраво, то можно отступиться от правил. Нет ничего страшного, если от провода 2.5мм сделать отвод на выключатель и лампочку мЕньшим сечением. Длинна отвода должна быть небольшая, и при КЗ в патроне или еще где автомат все равно сработает невзирая на сечение. Ну и думаю, никто не станет подключать через патрон 2кВт лампочки 🙂
Такова правда жизни — разрыв между знающими и незнающими увеличивается с каждым годом. И чаще нужны не знания (есть Гугл), а убеждение и проповедь 🙂