ТП. Петля 120 метров. Насос не продавливает, пол полосатый.
Промахнулся с раскладкой. Одна ветка вышла 120 метров 16-й трубы. Остальные по 60-70. Теперь этот длинный контур еле тёплый, обратка ледяная.
Балансировка расходомерами не помогает — зажимаю короткие, насос старается, а длинная все равно тупит. Ломать стяжку — не вариант.
Может, врезать в эту петлю отдельный маленький насос на повышение давления прямо перед коллектором? Или это разбалансирует всю систему к чертям?
2 Ответы
Допускаю, что длинная петля завоздушилась…
Предлагаю исключить этот трабл прокачкой только этой петли. Т.е. закрыть все петли, оставить открытой только длинную, подождать 10-15 минут (должно прокачаться).
Потом расходомерами прижать короткие.
Наверное придется сделать на этот контур отдельную группу с небольшим насосом.
Все-таки дешевле будет,чем всю стяжку ломать