Туплю: давление в расширительном бачке должно быть немного ниже или выше СО ?
22 Ответы


Ок)
в двух словах, почему размер расширителя привязывается к объему системы,а не берется от балды.
Накачали 1.8бар в грушу воздуха, начинаем заполнять систему, подошли к 1.8 бар — произошло выравнивание давлений и гидробак еще пуст, продолжаем закачивать жидкость в контур , доводя давление до 2 бар, что у нас произошло в этом случае? куда делась жидкость несжимаемая по своей природе? правильно она пошла в гидробак и что там случилось, снова случилось равновесное состояние по давлению, но объем который ранее занимал воздух,стал меньше на количество жидкости туда закачанной.верно же? Что имеем в итоге? есть запас жидкости на случае подкапывания, или при остывании теплоносителя и так же имеем свободный объем в баке.на случай повышения давления при расширении тепловом жидкости. Именно поэтому нельзя брать объем бака от балды,вернее глупо. (больше можно -меньше нет)
Соотношение объемов выведены думаю выведены больше эмпирическим путем, хотя и подсчитать можно, но вода или антифриз, могут быть нюансы.
Смело, категорично, однако, мне не понятна физика Вашего утверждения…
Пусть будет для удобства написания 2 очка рабочее давление в системе.
Расширительный бак качаем 1.8, например.
Давим в систему теплоноситель, до 1.8 расширительный бак пуст, а при 2-х на сколько будет заполнен расширительный бак?
з.ы.
Я не специалист, дайте мне ссылкой, — хоть восполню пробелы в образовании…