Туплю: давление в расширительном бачке должно быть немного ниже или выше СО ?
22 Ответы
Возвращаясь к практической настройке давления лично так, как я это делаю много лет (лет15 живу в обнимку с угольным котлом).
Давление в РБ я знаю, что у меня 1,5 бара. На ХОЛОДНУЮ, 15 градусов в помещении (это комфортная для меня тем-ра для активной работы, не потеешь), примерно нагоняю 1,3-1,4 бара. Для гарантии проверяю РБ, снимая его с креплений ( он у меня на гибкой подводке), убеждаясь, что он лёгкий. Но он не прозрачный, и по этой причине возможно только предполагать, что он пустой. Начинаю топить печь и уже при темреина котле примерно в 30 градусов, манометр на СО уже показывает 1,6 бара.
Всем доброго времени суток. Вспоминается поговорка «Если ТЗ ХЗ, то и результат ХЗ.
Вот и тут получилось так. Изначально автор вопроса не сделал уточнения, для какого вида котла он ставит вопрос. Какие требования по автоматизации. Поэтому пошли ответы категории «что первое в голове сидит».
Но, чего я уверенно придерживаюсь — уважительного отношения при взрослой беседе. Не пацаны мы вроде (хотя за монитором оппонентов не видно). Форум самостройщиков, а не профильный профессионалов (хотя и на профильных сидят разные люди) и ждать 100% верный ответ — так себе цель.
У меня самодельный электрический котёл с ёмкостью системы отопления 52..53 литра (из них котёл 50 литров). В расширительный бак качаю давление соответствующее давлению холодной системы, а давление холодной системы соответствует минимуму, чтобы не было кавитации на насосе (тоже на глазок — примерно 1,5 атм придумал я себе). При нагреве вода расширяется и уходит в бак, что поддерживает давление стабильно. ВСЁ. Остывает котёл до комнатной температуры и нагревается до 80 градусов в день дофига раз. Работает более 7 лет. НО при этом следует отметить, что защиты по давлению у меня нет. Стоят все защиты по температуре и сбросной клапан.
И даже имея опыт главного энергетика (и ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок) теплоснабжающей организации, эксплуатирующей 13 различных котельных (в прошлом), я бы тоже ответил «что на уме», а не в прошлом. А в уме у меня моя система отопления. Хотя эксплуатируемые ранее газовые котлы всегда имели защиту по низкому давлению.
Для меня назначение изделия вытекает исходя его названия. Расширительный бак всегда рассматривал для расширения воды. Подпиточный бак/кран/редуктор — для подпитки. У меня врезан отдельно подпиточный бак, всегда готовый подпитать систему. Рассматривать РБ в качестве подпиточного никогда в голову не приходило, хотя идея конечно интересная. Для тех, у кого утечки. Тут я полностью солидарен, что наличие утечек не входит в понятие нормального режима работы. И если где-то утекает, то тот объем воды, что остался в баке, никакой погоды не сделает, поскольку уйдет она быстро, а что с этим запасом, или без него, хозяин неполадки обнаружит только тогда, когда упадет давление в СО, днём раньше или позже.
Тут ещё такое дело .. Подбор РБ все делают из расчета 10%. Люди даже объем воды в системе подсчитать не могут, чтоб бак подобрать. А те, кто сумел, берут 10%, получают литры и такого объема берут и бак. Если насчитали 100 л в системе, то покупают бак в 10 литровый бак. Цифры условные. Но это объем всего изделия. Не понимают, что объем воды в нем занимает только половину. Т.е в него влезает только 5 л. Спасает только то, что вода расширяется только на 4.3%. Это и спасает. Но это делает критичным для того, что полезный объем бака будет уже заполнен жидкостью на холодную. А в предельных значениях чайная ложка жидкости даёт бешеный прирос давления, до срабатывания предохранительного клапана.
А срабатывание предохранительного клапана считаю аварийной ситуацией. Для меня при нормальной работы системы давление в СО не должна подниматься никогда выше 2 бар. Все излишнее давление должен компенсировать РБ. И если давление поперло выше проверяй.
И интернетовские картинки, где вода/воздух разделены посредине мембраной вводит многих в заблуждение
Думаю, что все.
Не хотел ввязыватьс в полемику, поскольку знаю, что это очень длинная и многообразная тема, и замучашься что-то, кому-то объяснять. Только личный опыт, личные знания, описанные и отфильтровагные от разных источников дадут результат.
А вообще, я ярый сторонник открытых РБ. Я за простоту, понятность в принципах работы и эксплуатации, потому как мужики не могут разобраться в системах работы устройств, а когда женщина остаётся одна, то она понимает, что проще поменять дом на квартиру, чем вникать во все эти инженерные премудрости. Враги придумали эти РБ закрытого типа….
Достойная тема получилась, теперь хоть кандидатскую пиши.
Спасибо всем принявшим участие в теме за корректность, важны все мнения, в этом и есть сила форумов — даже самые субъективные оценки и наблюдения полезны и дают новые точки зрения для полноты понимания процессов 🙂