Замерзнет ли слив из септика?
Планирую сделать принудительный слив из септика. Длина трубы 31 метр, глубина от 0.4 до 0.8 метров, труба пнд 32 мм внутри трубы 50 мм. Слив будет в дренажный колодец. Замёрзнет ли труба, учитывая что зимой над ней будет лежать снег? но труба будет работать с тоненьким ручейком..
Ilja Vlaskin Решенный вопрос 7 Июл'24
2 Ответы
ИМХО — бесполезная затея. Вполне может замерзнуть даже и со снегом (не знаю правда какой там снег будет). Тоненький ручеек никак не проканает. На такой длине вода тупо охладится и замерзнет. У залпового выброса (насосом шансов побольше, но гарантий никаких). Будут обязательно участки с контруклоном с остатками воды а это кирдык затее. Остается только одно — нагрев кабелем. Но я бы склонился к залповому выбросу с насосом.