вместо выключателя-разъединителя лучше, как тут уже писали, перекидной рубильник OT63

А чем лучше? Коммутируемая мощность не большая.  ABB стоит ~7000, IEK стоит ~1800. А коммутировать будут одинаково. Понты колотить перед друзьями не собираюсь, что у меня на ABB собрано. IEK для моих нужд за глаза.

узо у вас стояло на 300мА противопожарное

Ок. А 100мА не противопожарное? 🙂 если учесть, что выше 50мА уже считается фатально для человека.

при чем тут селективность непонятно

Объясню. Произошла утечка с током 850мА. Вырубятся все узо по восходящей. Погаснет все от ввода с опоры. Вот чтобы так не происходило — требуется селективность (УЗО тип S, G). Чтобы УЗО в доме сработало раньше, чем УЗО в ВРУ.

а раньше обесточивала?

Ну если отключится УЗО в ВРУ — не понятно какая линия вызвала отключение… на дом, на баню…