Ответ в теме: вопрос по электрике 380

ИмхоДом Форумы электричество вопрос по электрике 380 Ответ в теме: вопрос по электрике 380

#413147
shadowsshadows
Участник
  • Томск

Сегодня поеду на дом лучше фото сделаю,я думаю что если ставить от 200ма и выше то да от пожара спасёт а вот от тока для человека это наоборот не спасёт. Получается если я собираюсь от входного автомата на 32А подключить этот самый УЗО на 32А а от УЗО подключить вообще все приборы в доме это не правильно будет?

ну вот  если сделать как на картинки, то видно что  розетки подключены к разным фазам, допустим в ванной боилер или стиралка начнет барахлит, узо сработает и отключит вам все 3 фазы, оно вам нужно?  лучше отдельные узо на каждую фазу, а еще лучше на группы по помещениям, в ванну например 10мА поставить.