Ответ в теме: ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную? › Ответ в теме: ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную?
13 Янв'21 в 12:55
#518475
При графике 80/60 и температуре в помещении 20 градусов он выдает 1043 Вт, расход 0,04495 м.куб/ч При графике 77,5/62.5 и температуре в помещении 20 градусов он выдает 1051 Вт, 0,0604 м.куб/ч При графике 75/65 и температуре в помещении 20 градусов он выдает 1057 Вт, 0,0911 м.куб/ч Прирост мощности как видите минимальный от снижения дельты.
а вот тут вопрос — почему вы симметрично сужаете дельту?
ИМХО верхняя температура должна оставаться постоянной,
а вот нижняя при повышении скорости должна подниматься!
поэтому предлагаю вам рассмотреть график 80/70 !