baseev написал:

#175118
папанькaпапанькa
Участник
  • Томск
baseev wrote:

 Балансировали систему расходомерами, с балансировочными клапанами? Маленька разница подачи и обратки большая скорость теплоносителя, отсюда возможны шумы.

Да, под головками стоят. Поставил утром насос на двойку.

cpt wrote:

а более подробно можно что за насос хочу расход/напор его посмотреть да и какая можность системы отопления?

Мощность радиаторов 18,5 кВт, котел 14кВт, отапливаемая площадь 140м2.

Акела wrote:

Что-то больно навороченный обвес. Ра зве можно в помещении с датчиком ставить термостатические вентили?

На головках выставлена температура выше чем на термостате. Также ими я понижаю температуру второго этажа иначе там Ташкент. А обогревать 70м2 просто так экономически не целесообразно. В ручную отрегулировать термостатические клапана довольно проблематично, чуть сильнее повернул — эфект может быть обратный.

 

Разница в показаниях порядка 3-4х градусов