Прально сказано выше: 380 позволяет уменьшить ток по подводящему проводу — т.е уменьшить толщину провода

Пример

Разрешение на 15 кВт  — это при 220 воль — 15000/220=68 Ампер

т.е. проводка вводная должна быть на 70 ампер, автомат на входе ближайший к номиналу с большей стороны….

при 380В по каждой фазе дадут по 5 кВт — это 32 Ампера по каждой фазе (в сумме уже мощность больше разрешенной — это приятный бонус = 21кВт). Есть гемор развести нагрузку равномерно по потребителям, но в целом потери на провода (как в цене так и на нагрев самого провода [пропорционально квадрату тока] "Джоулево тепло") существенно меньше….

Ну и асинхронные двигла МОЩНЫЕ на 380 работают: как Саныч сказал из 380 — 220 -легко, из 220 — 3 фазы поиметь — только до 3х кВт просто можно (большие конденсаторы нужный сдвиг по фазе дадут). 5-ти киловаттную нагрузку уже не подключишь… На сколько я помню на вскидку