каркасник из
минплиты роквул венти басс 0,41 м 1033р м кв
ППС 0,3 м около 700р за м кв
imba, если сделать все R по снипам и без принудительной вентиляции (дом два этажа+ теплый цоколь, в сумме 300 кв с высотой этажа 3м и остеклением в 20%) будет потреблять 25 кВтч на м кв в год
при R стен=6 потери будут 21,31 кВтч на м кв в год, если же для нормативного утепления задать нулевую вентиляцию (тоесть совсем закупорить дом) то потери будут 11,39 кВтч
при этом в доме с R= 2,37 по стенам и 3 по крыше потери без принудительной вентиляции составят 58 кВтч на м кв в год, (а если удалить всю вентиляцию) то потери составят 48,44 кВтч на м кв в год
Так что действительно в сверх утеплённом доме потери от вентиляции могут быть до 50%, другое дело что таких домов у нас нету ))