Ещё небольшое наблюдение за

#44833
СанычСаныч
Участник
  • Родионово

Ещё небольшое наблюдение за котлом с "залповым" горением и пьезоподжигом… Просто у друга в Зоналке стоит, часто к нему в гости езжу, наблюдаю…

Газ в котле горит "залпом". Т.е. когда тем-ра теплоносителя падает, то включается поджиг и горелка. Горелка горит всегда с постоянным "напором" — максимальным. Набрало тем-ру — отключился. В результате вода нагревается быстро и сильно, и её несёт в уже остывшую систему до 40-50 градусов, и радиаторы начинают "щелкать". Получается резкий перепад тем-р, отсюда и посоянные колебания в расширении металла, что не есть хорошо. Решили поднять тем-ру включения горелки повыше — градусов до 60-65. Не тут то было. Максимальную тем-ру то задать можно, а вот минимальную — никак. Заданна заводом-изготовителем. Вот такая вот задачка.

А у котла с плавным регулированием подачи газа такой проблы нет…