Если на своём участке ложите,

#49641
АватарDmitriy
Участник
  • Томск

Если на своём участке ложите, хоть на какую глубину закапывайте, как вам угодно и удобно. Главное не забыть где закопали. По правилам 50-70 см это для промышленной кабельной канализации. Читайте ПУЭ. Как на фото, так не укладывают. Полный бред. Укладка как при свободной раскатке бухты. Запас по змейке 2%. Песок не обязателен. Главное удалить камни и другие включенияс острыми краями. Засыпка поверх кабеля на 20 см. допускается нейтральным грунтом, т.е. любым местным без крупных камней и включений. Песок это идеальный вариант, но не обязательный. По кабелю, в землю лучше бронированный, это на случай случайного повреждения от лопаты. Если экскаватором копнуть ничего не поможет. Так что и обычный ВВГ, АВВГ смело идёт в землю и лежит без проблем 30-50 лет. Ни о какой пластиковой трубе говорить не о чем. На переходах под дорогой только засунте кабель в трубу, любую, металлическую, асбоцементную и т. д. кроме пластиковой.