Гость написал: Похоже все

#204610
AkorAkor
Участник
  • Москва
Гость wrote:

Похоже все это из-за разницы в качестве древесины.

качество (сорт) древесины безусловно влияет. так, в калькуляторе Balka — можно задать сорт (и условия эксплуации) — и получать разные значения.

vladirom этого не умеет — но хоть какой-то расчёт даёт

 

oooasp wrote:

В наших «рекомендованных значениях» можно встретить разные требования.

Старый любимый СНиП говорит, что межэтажные и чердачные балки перекрытий надо считать на предельный прогиб 1/200 — 1/250.

СП по каркасным домам (а это копия канадских норм) говорит, что нужно считать на предельный прогиб для основных помещений в 1/360.

про высоту — это и так понятно, а про 1/360 — это уже кое-что..

может кто озвучит геометрические параметры конструкции существующего перекрытия, которое не вызывает нареканий по жёсткости? — и посчитаем, может там и правда ближе к 1/360..