И так время картинок и формул.

Исходные данные

Котёл вайлант турботек плюс ВУ 362 5-5

Мощность от11,2 до 36,5 кВт температурный график примем 80/60

Труба весбо 20х3,4

Представим что нам нужно 11,2 кВт тепла с графиком 80/60 для этого мыдолжны обеспечить расход равный 11,2/(1,16*(80-60))=0,482 м.куб/ч или 8,03 л/мин. или 0,1334 л/с

Открываем рабочее поле насоса котла

и находим пересечение с кривой характеристикой насоса (я буду брать для второй скорости так проще)

8 литрам в минуту соответсвует давлениев 550 мбар на кривой. или 55000 Па

А теперь предположим что нам необходима мощность в 36,5 кВт и для передачи этой мощности нам нужно перекачивать уже 36,5/(1,16*(80-60))=1,573 м.куб/ч или 26,22 л/мин или 0,436 л/с

Находим пересечение на графике и получаем 440 мбар или 44000 Па

Третий пример нам нужна подача с графиком 50/40 для фанкойла, получаем 36,5/(1,16*(50-40)),146 м.куб/ч или 52,44 л/мин. или 0,874 л/с

И наш насос даст нам этот расход с напором в 60 мбар или 6000 Па.

И четвёртый вариант нам нужно прокачивать тёплый пол с графиком 40/35 на ангрузку в 36,5 кВт что соответвует 36,5/(1,16*(40-35))=6,293 м.куб/ч или 104, 88 л/мин что наш насос уже не вывозит.

А теперь открываем каталог весбо и смотри удельные потери на метр для трубы 20х3,4 при разных расходах

Первый вариант 0,1334 л/с и потери 9,02 мбар/м напор насоса 550мбар и соответсвенно он продавит с таким расходом 60,97 метра трубы

Второй вариант 0,436 л/с и потери 79,54 мбар/м при напоре в 440мбар мы получим возможность продавить 5,53 метра трубы

Третий вариант 0,874 л/с, потери 293,17 мбар/м что при напоре 60 мбар даст нам возможность продавить 0,2 метра трубы.