joiner написал:killergot
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Вопрос про встраиваемую бытовую технику до заказа кухни › joiner написал:killergot
- Томск
а с какой цель там шевелить? себе делал от автомата напрямую кабель ввн-нг тянул до духовки и варочной панели, тянул 2,5 квадрата, но там подключение 2х фазное. И заводил напрямую в клемник варочной и духовки.
Маловато 2,5кв… Максимальное суммарное энергопотребление варочной и духовки может до11-12квтов доходить…варочные 7-8квт обычное дело и духовка 2,5-3квт Тут считать надо,как по фазам раскидать, чтоб не перегрузить одну из них…
А вот давай и посчитаем — беру прям технические характеристики своего оборудования:
читаем характеристики оборудования и видим что духовой шкаф — мощность 2,95кВт
варочная панель 4 комфорки индукции суммарно 7,6кВт, максимальная мощность одной конфорки 2,8кВт + 1,8кВт+1,2кВт+1,8кВт. Подключение на 2 фазы — 380в.
Варочная панель и духовой шкаф находятся в разных местах и подключены каждый своим кабелем. Надеюсь люминь никто уже не использует?
Открываем табличные значения: