10 мм на плиту )))))) у меня 1.5 ка стоит 11 лет на плиту. правда много не включаю (тоже 2 потребителя и автомат 16). 2.5 мм (нормального) на плиту вполне хватает (не более 3комфорок). А 4ки на всю жизнь хватит с 25 автоматом. Пол Томска в ляменем 4кой на печках живет и не умирает. Причом уже провода сыпятся от старости. Ниче не греется.
Вас послушай, так у всех сверхпроводимость в проводке и ничё не греется.
для медного кабеля на воздухе (не в утеплителе) грубо максимальный рабочий ток = сечение*10. При этом он будет теплый, но в пределах рабочей температуры. На ценнике в стройпарке эта зависимость хорошо прослеживается. Квадратов до 4 эта оценка работает, дальше я бы не рисковал — площадь охлаждения кабеля растет медленнее сечения, температура будет расти.
т.е. кабель сечением 16 кв ампер на 100 примерно. Но повторюсь — не в утеплителе, на воздухе. Или в штробе под штукатуркой.