Нет, не к каждой. На что влияет то, данный вопрос? Если какое-нибудь КЗ будет, то большой ток через одну конкретную розетку потечет.
По поводу экономии: в 3 метрах от лампочки у меня по проекту распаечная коробка в которую заведен провод на 2.5 квадрата. А вот 1.5 квадрата надо до щитка тянуть от этой лампочки, потому что в комнату такой провод не заведён.
Считаю, что протянуть кусочек на 1.5 квадрата от лампочки до распаечной коробки с 2.5, будет неправильным, так как автомат будет стоять расчитанный на большее сечение всей цепи, и в случае какой-нибудь беды кусок в 1.5 квадрата не выдержит максимально разрешенный ток автомата (если он потечет по этому отрезку при КЗ на люстре например).