Незнайкин написал:Bonbon

#60685
maxutmaxut
Участник
  • Томск
Незнайкин wrote:
Bonbon wrote:
Незнайкин wrote:
 Неправильная идея. На вводе в дом между нулем и землей должна быть перемычка. Поэтому звониться от штыря заземления должно два провода. Если это не так, то ввод в дом не совсем правильно сделан с точки зрения электробезопасности.

Нуну…

Вы кроме TNCS других схем не видели?

Совершенно осознано эту перемычку убрал, превратив схему заземления в ТТ.

Да, добавились УЗО — но и повысилась независимость от общего заземления.

Да шоэто не видел. Сам так изначально сделал. Но грамотные люди объяснили, что такая схема не совсем безопасна. А в своем доме главнее все же безопасность

Да вроде ПУЭ допускает использование системы ТТ, в чем опасность? Хотя для жилья п. 7.1.13 предусмотрено только TN-S/TN-C-S.