Оттуда же: 1) Поставим

#60689
НезнайкинНезнайкин
Участник
  • ДНТ

Оттуда же:

1)
Поставим стандартное УЗО 30мА в систему ТТ-
( большое сопротивление заземления)

Сопротивление тела человека ~1700 Ом
Опасный порог тока 30 мА

220 В /0,03 А= 7 333 Ом
-Сопротивление которое вызовет такой ток

7 333 Ом -1700 Ом =5 633 Ом
Это сопротивление заземления системы ТТ
при котором УЗО 30 мА можно еще поставить

(Меньше сопротивление можно
Больше нельзя)

2)
Примем
Удельное сопротивление глины
увлажненной грунтовыми водами
20 Ом/Метр

Сопротивления контуров заземления
Подстанции-4 Ом
Потребителя-10 Ом

(5 633 Ом — 4Ом -10 Ом) / 20 Ом/Метр = 281 Метра
Это растояние от подстанции на котором
УЗО 30 мА в теории может еще срабатывать

Но на практике если
это общее сопротивление вдруг
неожиданно Увеличится

УЗО 30 мА не сработает
Хотя будет исправное