Оттуда же: 1) Поставим
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вопрос электрикам. › Оттуда же: 1) Поставим
Оттуда же:
1)
Поставим стандартное УЗО 30мА в систему ТТ-
( большое сопротивление заземления)
Сопротивление тела человека ~1700 Ом
Опасный порог тока 30 мА
220 В /0,03 А= 7 333 Ом
-Сопротивление которое вызовет такой ток
7 333 Ом -1700 Ом =5 633 Ом
Это сопротивление заземления системы ТТ
при котором УЗО 30 мА можно еще поставить
(Меньше сопротивление можно
Больше нельзя)
2)
Примем
Удельное сопротивление глины
увлажненной грунтовыми водами
20 Ом/Метр
Сопротивления контуров заземления
Подстанции-4 Ом
Потребителя-10 Ом
(5 633 Ом — 4Ом -10 Ом) / 20 Ом/Метр = 281 Метра
Это растояние от подстанции на котором
УЗО 30 мА в теории может еще срабатывать
Но на практике если
это общее сопротивление вдруг
неожиданно Увеличится
УЗО 30 мА не сработает
Хотя будет исправное