Признаю они исправляют. Есть

ИмхоДом Форумы стены и конструкции Пирог стены каркасника Признаю они исправляют. Есть

#78629
cptcpt
Участник
  • Томск

Признаю они исправляют. Есть правдо пару замечаний по СниП и ТСН Томской области температура внутреннего воздуха принимается равной 21 (а по СанПин, для регионов с холодной пятидневкой ниже -20 рекомендуется температура внутреннего воздуха 22 градуса).

Для лайт баттса теплопроводность 0,041. (толщина 150мм)

Пенопласт используется всё же ПСБС-25Ф (честно ниразу не встречал в строительстве ПХВ-1) к томуже у него теплопроводность пониже 0,046. (50 мм)

Плиты из гипса по СП 23-101 имеют теплопроводность 0,56 максимум. (20 мм)

Плиты древесно волокнистый 0,08 (30 мм)

Сухая штукатурка 0,36 (20мм)

Итого сопротивление R=5,87 что очень прилично для Томска (или 4,15 при толщине минваты 100 мм)