СП30.13330.2016 5.3.1.6
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Выбило гибкую подводку, затопило › СП30.13330.2016 5.3.1.6
СП30.13330.2016
5.3.1.6 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода должно быть:
а) на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке, не более 0,6 МПа).
В системе хозяйственно-противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать давление до 0,6 МПа на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора.
СП31.13330.2012
5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
Примечания
1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330.
2 При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
Если в ТУ на подключения нет требований о установке регулятора давления внутри дома, то вина водоканала, если есть то вина ваша, но тут главное вопрос, а повышенное давление зафиксированно кем то документально?