Спец написал: Сам я не

#179843
Антон ИгоревичАнтон Игоревич
Участник
  • Зональный
Спец wrote:

Сам я не электрик, но тема мне близкая, собрал щиток, вводной автомат АВВ 32А кат В…

Собственно хотелось бы выяснить какой категории нужно установить вводной автомат чтоб все было по феншую?

Чтобы все было 100% по феншую, то вводной автомат должен быть селективным. В случаее с ABB это S 750 DR. Время-токовая характеристика на них вообще E. Они дадут 100% селективностьс обычными автоматами.