Спрошу здесь мнения
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Основные способы ремонта трещин плит перекрытия › Спрошу здесь мнения
Спрошу здесь мнения общественности… особенно тех, кто имеет соответствующее образование.
В новой заводской плите ПК 53.15 имеется снизу (на гладкой поверхности) продольная трещина шириной, думаю, не более чем с пол-миллиметра и протяженностью практически на всю длину плиты. Трещина, похоже, проходит по пустотной части плиты. Сверху плиты ее нет.
Вопросы:
1. Должен же быть какой-то ГОСТ на жб изделия, где можно почитать допуски по продукции (варианты допустимых трещин в плитах ПК)?
нашел лишь вот что:
ГОСТ
13015-2003
ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МАРКИРОВКИ,
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
5.2.3.2 В бетоне изделий, поставляемых потребителю, трещины не
допускаются, за исключением поперечных трещин от обжатия бетона в
предварительно напряженных железобетонных изделиях, ширина которых не
должна превышать значений, установленных стандартами на изделия конкретных
видов, а также усадочных и других поверхностных технологических трещин,
которые должны быть не более, мм:
0,1 — в изделиях из тяжелого бетона, подвергаемых попеременному
замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии или в условиях
эпизодического водонасыщения; в предварительно напряженных железобетонных
изделиях из тяжелого и легкого бетона; в колоннах и стойках из тяжелого и
легкого бетона;
0,2 — в остальных видах изделий из тяжелого и легкого бетона и в изделиях
из ячеистого бетона.
Ничего конкретно про плиты перекрытия не нашел.
2. Насколько опасна подобная трещина?
Сам же пока считаю, что заводское новое изделие не должно иметь подобных трещин и это явный брак. На мой взгляд имею полное право требовать замены с возложением издержек на производителя (работа крана и доставка).
Дело, конечно, осложняется тем, что плиты уже уложены. Но пока еще не поздно эту плиту удалить, стены второго этажа еще не начали делать.