trd55 написал: Тоже
ИмхоДом › Форумы › электричество › Щиток электрический этажный. › trd55 написал: Тоже
30 Апр'16 в 14:02
#159922
trd55 wrote:
Тоже планирую электрику, прошу покритиковать схему ЭЩ: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh
Вводной кабель в дом сгорит нахрен с таким автоматом. 25ампер для 10 квадратов меди слишком.
Духовой шкаф и плита 2,5 кв? И тоже 25а?
Теперь серьезно.
Сколько кВт разреш. Мощности?
Скорее. Всего 15 кВт. Тогда вводной автомат на 32 а.
10 мм кв. Много. Хотя нет самое то. Т.к. Сечение в магазинах занижено.
На плиту и духовой шкаф нужны отдельные провода. Плита 32 А, шкаф 16-25 а. Это по инструкции к нему.
На васе кух приборы 16А мало!