У меня гравитационка. На ПП,

#143089
СанычСаныч
Участник
  • Родионово

У меня гравитационка. На ПП, при ТТК получается хреновая гравитационка. Прогибы и провисы трубы. Не помогают даже частые скользящие крепежи (через 0,5м) и компенсационные зазоры. Специфика ТТК —  постоянный режим "нагрев-остужение" приводит к постоянному шевелению и деформации линии прокладки трубопровода. Постоянное дерганье в виде нагрева до 82-90 градусов с последующим остужением до 10-15 градусов до добра не доводят.

Первый год, когда был ещё на ПП, в посёлке рванула подстанция. Благо, что ранней весной. Худо-бедно перетерпел на хреновой гравитационке… на ПП. Обошлось без применения бензогенератора, хотя при этом весь посёлок тарахтел. Приходилось очень аккуратно дозировать топливо, чтоб не закипятить систему. Подстанцию чинили дней 10. После окончания отопительного сезона перемонтировал всё на железяку. И следующую весну подстанция вообще сгорает. И благо, что опять ранней весной. Весь посёлок опять затарахтел, а многие убежали в город (у кого было к кому). А те, кому бежать было некуда, занимались заменой подстанции. Мерзли, мотали сопли на кулак, ездили по магазинам…. Меняли недели две. Я ж, просто открыл кран на байспасе, и продолжал топиться в прежнем режиме. Не суетился, не боялся, не чесался. Только когда запустили подстанцию, мне сказали, что с меня 500 рублей. Молча отдал и пошёл насос включил…