У наливного пола завода

#47429
Аватар
Аноним

У наливного пола завода "Богатарь",в частности" Б-801",сильно завышена норма затворения 0,34-0,37л.воды на 1кг смеси,это 8,5-9,25литра на мешок 25кг. Раствор получается очень жидкий,льётся ровно и радостно,зато ходить по нему можно не ранее 2-х суток (в инструкции 6часов),раствор при этом расслаивается и теряет прочность,песок снизу,а жикое содержимое сверху,после высыхания это, сверху, спокойно соскребается ногтём. После нескольких лет на такой стяжке образуются ямы и пыль столбом в квартире. Сейчас я зананимаюсь исправлением токой проблемы в квартире,доставшейся от бывших хозяев.К стати как раз напротив этого зовода. Кто будет заливать пол,не смотрите на эту норму,я пробовал 6-7литров на мешок,получается не плохо,растекается по хуже,зато твердеет по инструкции,и ходить можно по инструкции(4-6час),прочность хорошая.