Вот как-то так быстрое гугление отвечает:

1)Смоделируем обрыв в системе TN-C-S

Предположим на середине линии в деревне
оборвался ноль —
Половина домов оказалась с оборванным нулем
Другая половина осталась с нормальным

На оборванном нуле появится потенциал
(Обычно это несколько десятков вольт
если нагрузки соседей и вашего дома равномерны по фазам)

Он приходит через сопротивления нагрузки соседей-
Поэтому чистое Короткое Замыкание
Он дать не может

ВСЕ заземления домов по ВСЕЙ линии будут работать
на снижение этого потенциала оборваного нуля

Причем ВСЕ заземления домов где ноль оборван
будут отдавать ток в землю
(Удельное сопротивление глинистого грунта~100 ОмМетр)

А с другой стороны ВСЕ заземления домов неповрежденной
стороны будут забирать этот ток из земли
и направлять рабочий ноль

Конечно если у вас одного система TN-C-S
А у остальных домов заземление ТТ

Тогда ток при обрыве пойдет
через ваше заземление в землю
и дальше в контур заземления Трансформаторной Подстанции

Ток этот будет небольшим так как
Сопротивление грунта большое(~ 50-100 Омметр)
а подстанция далеко

Большой опасности он не представляет

2)Недостатки системы ТТ

В системе ТТ металлические корпуса слабозащищены
от попадания на них высокого напряжения

Причина этого- высокое сопротивление заземления
Ни УЗО ни Автоматы могут не успеть сработать
А человек попадет под напряжение

В системе TN-C-S
Автомат сразу срабатывает
при попадании фазы на корпус

В системе TN-C-S
При попадании обратного провода на корпус

(Что также смертельно опасно для человека)
Быстро срабатывает УЗО 30 мА

В системе ТТ ни УЗО ни Автоматы на землю
нормально работать не будут

3)
Выводы

Наибольшая опасность для человека исходит
от корпусов электрооборудования

А не от блуждающего нуля воздушной линии-
Система TN-C-S безопаснее и предпочтительнее чем ТТ

Систему TN-C-S нужно делать
сразу всем (или многим) потребителям на линии

Потому вам нужно делать
как в проекте систему TN-C-S