Что бы повысить скорость циркуляции воды в системе, что необходимо увеличить напор насоса или производительность, а?

ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Что бы повысить скорость циркуляции воды в системе, что необходимо увеличить напор насоса или производительность, а?

  • В этой теме 22 ответа, 9 участников, последнее обновление 2 года сделано АватарSergio Hart.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 23 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #11324
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево

    В общем задача повысить скорость циркуляции в системе отопления (тёплый пол), для этого необходимо установить дополнительный циркуляционный насос. Соотвественно вопрос, что влияет на скорость циркуляции напор насоса или его производительность. Установка возможна только последовательно котловому насосу.

    #190483
    LARSLARS
    Участник
    • Томск

    На скорость влияет гидравлическое сопротивление контура, др словами пропускная способность всех трубопроводов и запорной и регулирующей арматуры- чем свободней-тем меньше насос 

    #190484
    WasilWasil
    Участник
    • Томск

    Если уже установленный насос выходит на расчётную производительность, то нужно установить параллельный насос с таким же выходным давлением, а если не выходит, то нужно установить (перед котловым насосом), последовательно повышающий давление насос по производительности аналогичный уже установленному+10…15%.

    #190482
    cptcpt
    Участник
    • Томск

    Увеличиваете расход значит увеличиваете потери на трении. Насос надо будет подбирать на новую рабочую точку, в которой расход например будет больше в 2 раза, а потери давления увеличаться в 4 раза. Т.к  потери давления пропорциональны квадрату расхода.

     

    #190485
    baseevbaseev
    Участник
    • Степановка
    trd55 wrote:

     Соотвественно вопрос, что влияет на скорость циркуляции напор насоса или его производительность. Установка возможна только последовательно котловому насосу.

    На скорость циркуляции влияет -подача (производительность) — это количество жидкости, перемещаемое насосом за единицу времени. Напорная характеристика показывает связь напора и производительности, больше производительность меньше нужен напор, больше напор меньше производительность.

    #190487
    KomissarKomissar
    Участник
    • Южный Берег Томи

    А какие сейчас условия эксплуатации?

    #190486
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево
    cpt wrote:

    Увеличиваете расход значит увеличиваете потери на трении. Насос надо будет подбирать на новую рабочую точку, в которой расход например будет больше в 2 раза, а потери давления увеличаться в 4 раза. Т.к  потери давления пропорциональны квадрату расхода.

     

    То есть как я понял, что бы увеличть расход в 2 раза, напор надо увеличить в 4 раза?

    Получается если сейчас я имею  расход 2 литра при напоре 6м., то увеличив напор еще на 6м., то есть в два раза до 12м.,  я получу увеличения скорости циркуляции всего на 41%, все верно?

    #190489
    UryUry
    Участник
    • Барнаул

    А если на каждый контур по насосу?

    #190490
    cptcpt
    Участник
    • Томск
    trd55 wrote:
    cpt wrote:

    Увеличиваете расход значит увеличиваете потери на трении. Насос надо будет подбирать на новую рабочую точку, в которой расход например будет больше в 2 раза, а потери давления увеличаться в 4 раза. Т.к  потери давления пропорциональны квадрату расхода.

     

    То есть как я понял, что бы увеличть расход в 2 раза, напор надо увеличить в 4 раза?

    Получается если сейчас я имею  расход 2 литра при напоре 6м., то увеличив напор еще на 6м., то есть в два раза до 12м.,  я получу увеличения скорости циркуляции всего на 41%, все верно?

    Да

    #190488
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево

    Сейчас штатный насос в котле Протерм Вилло 15/6 (напор 6м. производительность 4 м3/ч).

    24 контура теплого пола ( 3 этажа по 8 на этаж). Котельная в цоколе.

    При открытии всех трех этажей скорость циркуляции 1.2 л/мин, при открытии двух этажей 1,5 л/мин, при открытии одного этажа 2.5 л/мин. Все ветки примерно одной длины 75 метров, коллектора с расходомерами, проток везде ровный.

    Котел пока электрический 12Квт, на следующий год будет газ. Магистраль до коллекторов ПП 32, трубы ТП полиэтилен 16, шаг укладки 15.

    Сделаны выводы под дополнительный циркуляционник, сейчас хочу поставить, для того что бы увеличть скорость теплоносителя.

    В данный момент грею цоколь и первый этаж, расход отрегулирован 2.5 литра первый этаж и 1.5 цоколь.

    Не нарвиться достаточно большая разница между подачей и обраткой 7-8 градусов в данный момент, хочу пставить доп. насос и увеличть скорость циркуляции до 3 — 3.5 л./мин.

    Температура на подаче 39-40, обратка 32-33 полы 30-31.

    Когда грел один подвал, была скорость циркуляции 3 л/мин и дельта блы около 3-х градусов.

     

    #190491
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево
    Ury wrote:

    А если на каждый контур по насосу?

    Вы наверное имеете ввиду на каждый коллектор? Думал об этом но не вижу смысла, так как узла подмеса нет из котла идет теплоноситель нужной температуры, а установливать еще три насоса достаточно дорого и пробьлемтично, проще поставить один перед котлом, тем более там все прд него было выведено заранее, надо просто его прикрутить.

    Я думаю еще одного насоса 25-6 вполене хватит.

    #190492
    cptcpt
    Участник
    • Томск
    trd55 wrote:

    Сейчас штатный насос в котле Протерм Вилло 15/6 (напор 6м. производительность 4 м3/ч).

    24 контура теплого пола ( 3 этажа по 8 на этаж). Котельная в цоколе.

    При открытии всех трех этажей скорость циркуляции 1.2 л/мин, при открытии двух этажей 1,5 л/мин, при открытии одного этажа 2.5 л/мин. Все ветки примерно одной длины 75 метров, коллектора с расходомерами, проток везде ровный.

    Котел пока электрический 12Квт, на следующий год будет газ. Магистраль до коллекторов ПП 32, трубы ТП полиэтилен 16, шаг укладки 15.

    Сделаны выводы под дополнительный циркуляционник, сейчас хочу поставить, для того что бы увеличть скорость теплоносителя.

    В данный момент грею цоколь и первый этаж, расход отрегулирован 2.5 литра первый этаж и 1.5 цоколь.

    Не нарвиться достаточно большая разница между подачей и обраткой 7-8 градусов в данный момент, хочу пставить доп. насос и увеличть скорость циркуляции до 3 — 3.5 л./мин.

    Температура на подаче 39-40, обратка 32-33 полы 30-31.

    Когда грел один подвал, была скорость циркуляции 3 л/мин и дельта блы около 3-х градусов.

     

    у Вас уже сейчас температура поверхности пола +31 градус? О_О а температура воздуха внутри какая?

    #190493
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево

    Да на самом деле с температурой все нормально, штатного насоса пока хватает, но на морозы в любом случае надо иметь дополнительный, что бы в случае чего можно было увеличить скорость.

    Температура высокая: подвал 26, первый 24, второй 22. Но я сушу сейчас все, так как влажность 95% с окон течет ручьем. Сохнет стяжка + штукатурка.

    Когда грел один подвал без гаража, это 5 контуров, то скорость циркуляции была 3 л/мин и дельта между подачей и обраткой была 2-3 градуса. То есть пол был 30-31 при подаче 33 градуса, а сейчас такаяже температура пола при подаче 40 градусов и скорость циркуляции 2 л/мин, работает 13 контуров. Вот думаю если повысить скорость циркуляции так же до 3-3.5 литра, то дельта возсожно сократиться хотя бы до 3-5 градусов и температура пола будет 30 градусов при подаче 34-35 градусов.

    #190494
    АватарАноним
    Местный
    • Томск

    Греть помещение с целью просушить без вентиляции — плохая затея, ставьте Осушитель на 1-2 недели сколько будет необходимо

    #190495
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево
    killergot wrote:

    Греть помещение с целью просушить без вентиляции — плохая затея, ставьте Осушитель на 1-2 недели сколько будет необходимо

    Кто сказал что нет вентиляции? По 4 вент-канала на каждом этаже!

    Просто представляте 300 квадратов бенной стяжки толщиной 10см. и 800 квадратов штукатурки сохнет, объем воды огромный!

    #190496
    cptcpt
    Участник
    • Томск

    А вы  включили свеже залитый тёплый пол без выдержки в месяц?

    #190497
    KomissarKomissar
    Участник
    • Южный Берег Томи
    killergot wrote:

    Греть помещение с целью просушить без вентиляции — плохая затея, ставьте Осушитель на 1-2 недели сколько будет необходимо

    +1

    У меня нынче всю зиму на втором этаже стоял напольный кондёр, в сутки ведро воды сливал, окна плакать перестали.

    #190498
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево
    cpt wrote:

    А вы  включили свеже залитый тёплый пол без выдержки в месяц?

    Нет конечно, выдержали 28 дней как положено.

    #190499
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево

    Еще уточнить хотел. При последовательной установки насосов напор суммируется, а расход остается прежний? А если установлены насосыс разными характеристиками? Например в котле напор 6 метров и расход 4м3, а дополнительный напор 8 метров а расход 10м3. Получается что общий напор двух насов будет 14 метров, а какой тогда будет расход? Средний или равный большему или меньшему?

    #190500
    cptcpt
    Участник
    • Томск

    А кто бы его знал.

    Обычно если надо поставить несколько насосов для необходимого расхода ставят два параллельных насоса, каждый из которых обеспечивает необходимый напор, но имеет половинный расход.

Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 23 всего)
  • Отвечать могут только зарегистрированные пользователи. Регистрацию можно получить в разделе "Клубная регистрация" или напишите ответ на вопрос "ЗАЧЕМ вам сюда?" на info(собака)imhodom.ru