Электропроводка в деревянном доме. (лайфхак)
ИмхоДом › Форумы › электричество › Электропроводка в деревянном доме. (лайфхак)
-
АвторСообщения
-
31 Май'18 в 04:20 #199548
Сделано в меру разумения делавшего..
Из того что было — ибо объяснить зачем два отдельных провода выходят из вилки — трудно будет даже архитектору.
Если разводить где-то кабеля, боясь разрушения изоляции — то везде (около розетки они идут вместе — значит при разрушении изоляции способ бесполезен. А в первую очередь будет разрушаться у окон и тепловых приборов). Опять-же «открытая» проводка — предполагает возможность контроля и замены кабеля, если он придёт в негодность.31 Май'18 в 05:29 #199549особенно безопасно загнутыми гвоздями провод к стене деревянной крепить
31 Май'18 в 06:38 #199550.Юрий. wrote:kaifsheg wrote:Идея любопытная сама по себе. Если она нравится и хочется избежать слипания проводов от перегруза или кз от дефекта изоляции, то такой вариант думаю имеет место быть. Тогда возьмите провод ПВ1 требуемым сечением и разведите всё в двух гофрах.Вот над таким вариантом, я и думал.
kaifsheg wrote:По поводу того, что вы увидели — попроситесь глянуть качество контактов в ответвлениях (опресовка и пайка или скрутка) и в розетках…1989 год, какая опресовка или пайка?
Помилуйте батенька(с.)
Пайка и опресовка для соединения проводов придумана чуть ранее чем 1989 год. Я думаю лет на 70-100 раньше.
А так офигенно перебздеть с качеством изоляции между фазой и нулём, и посадить гибкие провода на скрутку — пахнет либо отсутствие анализа в голове, либо присутствие шизофрении в лёгкой форме.31 Май'18 в 12:58 #199551Поддержу, что первой пыхнет вилка или розетка. От перегрева плохого контакта или в месте заделки или в месте выхода провода из вилки или розетки или в контакте вилки с розеткой. Особенно если наряду с показанной вилкой (4 мм) будут использоваться современные вилки (5 мм) в одну и ту же розетку.
Недавно загорелся у меня удлинитель. Но не провод, а именно контакт в розетке перегрелся, затем потерял упругость и далее по нарастающей до открытого пламени. А КЗ не было, успели отключить удлинитель.
31 Май'18 в 13:32 #199552Рекомендую сечение ВВГ-нг 3*2,5 и автомат 16А.
сейчас ввг 3*2,5 диаметр идет как раньше 3*1,5 это нагрузка 3,3 кВт долгосрочная, если планируете более кидайте ещё один.
По правилам 3*2,5 автомат идет 25А и если нагрузить 5кВт будет греться, (т.к по факту жилы тоньше) и не отключаться.
Также (особо мнительным) можно поставить 2автомата, на фазу и на ноль.
31 Май'18 в 13:36 #199553Александр Алексеевич wrote:Также (особо мнительным) можно поставить 2автомата, на фазу и на ноль.
НЕЛЬЗЯ!!!
Ни в коем случае. Либо двухполюсной автомат. Либо только на фазу.
Ставить два раздельных автомата на фазу и ноль — НЕЛЬЗЯ. Т.к. может сработать только один из и отключит ноль, а не фазу.
31 Май'18 в 13:45 #199554Александр Алексеевич wrote:Рекомендую сечение ВВГ-нг 3*2,5 и автомат 16А.
сейчас ввг 3*2,5 диаметр идет как раньше 3*1,5 это нагрузка 3,3 кВт долгосрочная, если планируете более кидайте ещё один.
По правилам 3*2,5 автомат идет 25А и если нагрузить 5кВт будет греться, (т.к по факту жилы тоньше) и не отключаться.
Также (особо мнительным) можно поставить 2автомата, на фазу и на ноль.
А если провода идут пучком то ток какой?
31 Май'18 в 13:48 #199555scaner1981 wrote:Александр Алексеевич wrote:Также (особо мнительным) можно поставить 2автомата, на фазу и на ноль.
НЕЛЬЗЯ!!!
Ни в коем случае. Либо двухполюсной автомат. Либо только на фазу.
Ставить два раздельных автомата на фазу и ноль — НЕЛЬЗЯ. Т.к. может сработать только один из и отключит ноль, а не фазу.
Да, правильно, двухполюсной. Вот еще про марки кабеля противопажарные.
Виды проводов ВВГ. Базовая модель с обычной поливинилхлоридной изоляцией. Провод при совместной укладке может воспламеняться. ВВГнг. Изолирующий слой оснащен специальными галогеновыми химическими элементами, препятствующими возгоранию кабеля. ВВГнг Is. Провод оснащен изоляционной оболочкой из безгалогенового поливинилхлорида. При помощи данного вида кабеля ВВГ осуществляется распределение и передача электрической энергии к оборудованию, относящемуся к аналогичному классу напряжения. За счет свойственных ему технических характеристик провод ВВГнг ls в первую очередь используется в местах с особенно высокой вероятностью возгорания. Провод в маркировке еще дополнен обозначением (Low Smoke). ВВГнг-frls. Изоляционный слой данного провода также изготовлен из безгалогеновых материалов. Кабель обладает противопожарными свойствами. При тлении пластмассовой изоляции данного провода происходит выделение незначительного количества дыма. — Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/333769/provod-vvgng-tehnicheskie-harakteristiki
31 Май'18 в 13:50 #199556kaifsheg wrote:Александр Алексеевич wrote:А если провода идут пучком то ток какой?
как пучком?
31 Май'18 в 14:06 #199557Александр Алексеевич wrote:как пучком?
Всё пучком))))
31 Май'18 в 14:07 #199558Заец wrote:Клиника — без знания велосипедных основ придумывать велосипед …… с крыльями … Карл ……
Все давно придумано, просчитано, сделано — пределано, проверено на миллион раз, выработаны все требования с учетом всех нюансов. Вылизано так, что блестит.
Текста мало, мало эмоций. Не пробирает!
31 Май'18 в 14:09 #199559Я вижу тема понравилась местным форумчанинам.
31 Май'18 в 14:11 #199560Nikolay2 wrote:Недавно загорелся у меня удлинитель. Но не провод, а именно контакт в розетке перегрелся, затем потерял упругость и далее по нарастающей до открытого пламени. А КЗ не было, успели отключить удлинитель.
Пластик был неправильный. Открытое пламя и несработавший автомат — плохое сочетание, я бы сказал: невозможное.
31 Май'18 в 14:13 #199561scaner1981 wrote:Ни в коем случае. Либо двухполюсной автомат. Либо только на фазу.
Ставить два раздельных автомата на фазу и ноль — НЕЛЬЗЯ. Т.к. может сработать только один из и отключит ноль, а не фазу.
Что за зверь такой, двухполюсной автомат?
Вспоминаю своё детство и "пробки" в деревяянном доме. Одна на фазу, а другая на ноль в свециальном счётчике.
31 Май'18 в 14:57 #199562Александр Алексеевич wrote:kaifsheg wrote:Александр Алексеевич wrote:А если провода идут пучком то ток какой?
как пучком?
Ну как пучком.. Щит с автоматами (пускай 15 штук) от этого щита вверх идёт пучёк проводов до потолка в одном кабельканале (или штробе), на потолке разветвляется в две стороны ит.д. И т.п.
31 Май'18 в 15:16 #199563.Юрий. wrote:Что за зверь такой, двухполюсной автомат?
Вспоминаю своё детство и "пробки" в деревяянном доме. Одна на фазу, а другая на ноль в свециальном счётчике.
Вот такая штука. Рвет и фазу и ноль — одновременно.
А то что было раньше — это дела давно минувших дней. Равнятся надо не на то что было раньше, а на то, как должно быть сейчас.
31 Май'18 в 15:38 #199564автоматы тип В ставьте на розется… оно сразу рвет.. не как С
31 Май'18 в 18:23 #199565kaifsheg wrote:Александр Алексеевич wrote:kaifsheg wrote:Александр Алексеевич wrote:А если провода идут пучком то ток какой?
как пучком?
Ну как пучком.. Щит с автоматами (пускай 15 штук) от этого щита вверх идёт пучёк проводов до потолка в одном кабельканале (или штробе), на потолке разветвляется в две стороны ит.д. И т.п.
В таком пучке тепло рассеется, максимальная температура между фазой и нулём, он быстрее сплавится внутри.
31 Май'18 в 19:17 #199566По теме поста
Самые тонкие места в проводке это распредкоробки(скрутки) и розетки, их можно исключить. Каждая розетка отдельный провод. Стационарные силовые приборы подключать прям кабелем на колодку внутри прибора. Розетки полностью закрытые, я себе ставил как для переносок(до 8шт, для слаботочных зарядок), только без выкльчателя(они плавятся). Если силовая розетка(масл обогреватель, чайник) то одиночная цельная, специальная для обогревателя.
Свет также можно сделать без скруток, в полностью закрытый выключатель заводим 2й провод, фаза через выключатель, выводим 2й на светильник.
1 Июн'18 в 01:52 #199567АнонимНеактивированный- Пригород
Александр Алексеевич wrote:По теме поста
Самые тонкие места в проводке это распредкоробки(скрутки) и розетки, их можно исключить. Каждая розетка отдельный провод. Стационарные силовые приборы подключать прям кабелем на колодку внутри прибора. Розетки полностью закрытые, я себе ставил как для переносок(до 8шт, для слаботочных зарядок), только без выкльчателя(они плавятся). Если силовая розетка(масл обогреватель, чайник) то одиночная цельная, специальная для обогревателя.
Свет также можно сделать без скруток, в полностью закрытый выключатель заводим 2й провод, фаза через выключатель, выводим 2й на светильник.
можно не выдумывать себе проблемы, а сделать всё нормально с расчётами и без рукожопства. И будет счастье — и автоматы будут в экстренных ситуациях отключаться и проводка гореть не будет, и в распайках не будет нагрева
Вывод : все страхи и непонятки из-за хреновых материалов или рукожопства
-
АвторСообщения
- Форум «электричество» закрыт для новых тем и ответов.