Опирание металлического уголка на стену.

ИмхоДом Форумы срочный вопрос Опирание металлического уголка на стену.

  • В этой теме 4 участника и 3 ответа.
Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #9097
    trd55trd55
    Участник
    • Тимирязево

    какая должна быть глубина описания уголка при перекрытии оконных проемов  при облицовочной кладке?

    уголок 125, проемы в основном 130 и 150, но одно окно есть 220.

    строители утверждают что достаточно будет на пол кирпича, то есть 12-13 см.

    окна обрамлены желтым кирпичом, в пол кирпича, с выступим относительно основной стены.

    получается что если сделать опирание на пол кирпича, то весь вес от уголка придется на эти два столбика.

     

    #138799
    БуратиноБуратино
    Участник
    • Томск

    Строители правы — этой длины вполне достаточно.

    Если заложить больше — начнется провис-изгиб и будет больше шов над столбами.

    Насчет "не выдержит".. а как же плиты кладут на 10 см. выступ…? всё ок 

    #138800
    sharonsharon
    Участник
    • Томск

    Доброго времени, а кто нибудь пробовал вообще без уголков ? На просторах интернета видел что делают просто с закладной проволокой и арматурой в клад. Есть кто сам что то подобное делал ? Нехочется этот уголок лепить.

    #138801
    AkorAkor
    Участник
    • Москва

    По знаниям из интернета:
    Можно как угодно, если стена не несущая.. Есть понятие рядной перемычки (только армирование), есть специальные закладные для «подвешивания» кирпичей ( Или самодельные), можно вштрабить арматуру, Можно вштрабить уголок..

Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)
  • Форум «срочный вопрос» закрыт для новых тем и ответов.