Опыт строительства пассивных домов в Германии

ИмхоДом Форумы планирование Опыт строительства пассивных домов в Германии

  • В этой теме 23 ответа, 14 участников, последнее обновление 8 лет сделано не adminне admin.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 24 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #5855
    MasterMaster
    Участник
    • Наука

    М. Эндхардтнезависимый архитектор, г. ГюнцбургГермания, «Проект пассивный дом»

    Технология энергосберегающего строительства

    Пассивный дом — сегодня эта тема начинает интересовать все больше и больше людей не только в Европе, но и в России и странах СНГ. Не в последнюю очередь интерес к теме энергосбережения вызван неуклонно ухудшающимся состоянием окружающей среды и постоянно растущими ценами на газ и нефть.

    Большинство ученых и исследователей сходятся во мнении, что человек, даже если он не является главной первопричиной этих изменений в природе, по меньшей мере, оказывает серьезное влияние на негативное развитие существующей ситуации. Эксперты в сфере энергетики постоянно требовали, в основном от промышленных стран и стран, стремительно наращивающих темпы промышленного производства, не просто значительного, но радикального сокращения использования природных ресурсов и невозобновляемых источников энергии. И все же до сих пор самый большой источник загрязнения окружающей среды — это продукт сгорания горючих полезных ископаемых в больших количествах. Большая часть CO2 образуется также в результате отопления жилых домов. Расходуемая при отоплении тепловая энергия может быть сэкономлена при помощи технологии строительства «пассивный дом».

    Технология пассивный дом была изобретена доктором наук г-ном Файстом в немецком городе Дармштадт. Физик-строитель по специальности, он рассчитывал энергетические балансы зданий до тех пор, пока ему не удалось высчитать показатели такого здания, которое при правильном выполнении вообще больше не требовало специальной системы отопления — пассивный дом. Энергетическая концепция пассивного дома позволяет снизить расход энергии в новостройках в 8-10 раз. Таким образом, в то время как обычное здание в Германии потребляет от 150 до 250 кВт.ч/м² в год, пассивному дому достаточно всего 10-15 кВт.ч/м² в год.

     

    Что такое пассивный дом? Основные критерии пассивного дома.

    Базовый критерий пассивного дома — это создание непрерывной оболочки здания с повышенной теплоизоляцией и коэффициентом теплопроводности <0,15 Вт/(м².K).

    При этом учитываются следующие критерии:

    • предотвращение «мостиков холода» — мест утечки тепла;

    • компактность сооружения;

    • пассивное использование солнечной энергии благодаря ориентации здания на юг и отсутствию затененности;

    • специальные высококачественные окна и оконные профили с коэффициентом теплопроводности <0,8 Вт/(м².K); энергопроницаемостью — около 50%;

    • норма воздухообмена согласно тесту на разницу давлений: n50<0,6/ч (см. врезку «Для справки» — прим. ред);

    • рекуперация тепла из отработанного воздуха, процент сохранения тепла >75%;

    • высокоэффективные установки экономии электричества для использования в хозяйственных целях;

    • подогрев воды при помощи солнечных коллекторов или теплового насоса;

    • пассивный подогрев воздуха при помощи, например, земляного теплообменника.

     

    Начальная школа, построенная по стандарту пассивного дома в г. Гюнцбург.

    Преимущества применения технологии пассивный дом

    Строительство жилых зданий методом пассивного дома уже достаточно распространено в Германии и имеет большой успех. В области строительства школ также имеются многочисленные инновационные проекты.

    10Начальная школа «Зюд-Ост» по технологии пассивный дом стала показательным проектом для всего швабского региона немецкой Баварии.

    В школе, построенной по стандарту пассивного дома, достаточно тепла, производимого 25 учениками и одним учителем (что соответствует 1,5 кВт), чтобы круглый год в достаточной мере отапливать классное помещение во время учебного процесса.

    Благодаря большому количеству людей, находящихся в помещении, затраты на изоляцию школы — пассивного дома меньше, чем затраты на изоляцию жилых пассивных домов. Кроме того, одним из преимуществ школы, построенной по технологии пассивный дом, является то, что даже при отключении тепловых насосов (см. ниже раздел «Дополнительное отопление и охлаждение») на несколько дней температура внутри помещения не понизится до критических показателей. Специальные окна для пассивного дома гарантируют комфорт в зимнее время одинаково для всех учебных мест, в т.ч. для тех, что расположены вблизи окон.

    Качество воздуха в пассивном доме также выгодно отличается от других зданий. Исследования показали, что требование полной замены воздуха в здании дважды в день (стандарт DIN 1946, часть 2: ограничение концентрации СО2 в помещениях до уровня не выше 1500 ppm) невозможно обеспечить только посредством вентиляции через открытые окна. А результаты измерений уровня CO2 в классных помещениях показывают, что его объем в помещениях с традиционным видом вентиляции колеблется от 2500 до 4000 ppm. Контролируемая механическая вентиляция обеспечивает приток 15-20 м³ свежего воздуха на человека, что соответствует полному воздухообмену в помещении дважды в день. Кроме того, гарантируется отсутствие шума и сквозняков в классной комнате и предотвращается сухость воздуха.

    Таким образом, в здании пассивного дома не только значительно снижаются эксплуатационые расходы, а, прежде всего, создаются более благоприятные условия для обучения школьников и работы учителей.

     

    Целевые установки по проекту начальной школы

    Предоставленный главным архитектором города г-ном Вопперером проект начальной школы был оценен с точки зрения возможности реализации его по стандарту пассивного дома. По компактности сооружения и расположению помещений внутри здания проект наилучшим образом подходил под требования пассивного дома. По конструкции крыши были изучены альтернативные решения с точки зрения сокращения расходов.

    Были определены следующие целевые установки по проекту:

    • многофункциональное использование центральных зон здания, с возможностью дальнейшего расширения боковых крыльев здания;

    • центральное расположение санитарных, вспомогательных и технических помещений;

    • размещение главных помещений в восточных и западных крыльях здания;

    • массивные сборные конструкции для несущих конструкций, потолков и внутренних стен;

    • термооболочка — деревянная или капитальная конструкция;

    • энергопотребление <15 кВт.ч/(м² в год);

    • норма воздухообмена согласно тесту на разницу давлений — n50 <0,6/ч (см. врезку «Для справки» — прим. ред);

    • обеспечение дополнительной потребности в тепле при помощи теплового насоса с грунтовыми коллекторами на основе соляного концентрата и использование той же системы для охлаждения летом;

    • обеспечение дополнительной потребности в энергии при помощи гелиосистем;

    • максимальный комфорт для учеников и учителей при минимальных эксплуатационных расходах.

     

    Фундамент

    Что касается фундаментов пассивных домов, то тут проектировщики по-прежнему находятся в неурегулированной до конца правовой ситуации — по многим изоляционным материалам еще нет необходимых разрешений для составляющих их строительных материалов в необходимой для пассивного дома степени изоляции. Поэтому для проекта школы Зюд-Ост в качестве изоляции под фундаментную плиту был утвержден щебень из пеностекла. Наряду с более высоким качеством этого материала, генподрядчик получил изоляционный материал под плитой, выдерживающий необходимую нагрузку и имеющий все необходимые разрешения. Пеностеклянный щебень был также заложен в качестве изолирующих полос по бокам фундаментной плиты, что обеспечивает сплошную изоляционную оболочку всего основания фундаментной плиты.

     

    Оболочка здания

    11Потери тепла через оболочку герметичности здания определяются выбором материала для внешних ограждающих конструкций, а также качеством выполнения стыков и соединений. Учитывая это, наружные стены были выполнены при помощи модульной системы: сборные элементы, толщиной 25 см, отливаются из бетона и являются абсолютно герметичными. Благодаря созданию герметичной прослойки, все электроинсталляции прокладываются внутри двойной стены. Таким образом, во внешних стенах отсутствует дополнительный инсталляционный уровень, даже санитарно-техническое оборудование можно устанавливать внутри стены, что очень выгодно по затратам. Снаружи на двойные стены наносится специальная изолирующая система (WDVS) толщиной 30 см. Для такой системы стен может быть выбрана различная наружная облицовка, будь это система WDVS, обшивка деревом и мн.др.

    Стропильная конструкция сооружается также методом массивной конструкции, что обеспечивает летом эффект буферизации для защиты от излишнего тепла. Изготовление конструктивных элементов стен и крыши происходит на заводе до состояния практически полной готовности, вследствие этого необходимое для монтажа стеновых элементов время — 14 дней для обшивки всего здания.

     

    Окна

    Определение размеров окон, как конструктивного элемента пассивного дома, при строительстве крупных объектов не имеет решающего значения с энергетической точки зрения. Так как школьные постройки обладают большим объемом (внутренним пространством) по сравнению с жилыми зданиями, то геометрия здания в этих случаях играет не такую важную роль.

    При проектировании школы, в первую очередь, преследуется цель оптимального освещения главных помещений и градостроительное расположение на земельном участке. Поэтому преобладающая ориентация главных помещений школы не на южную сторону, как это обычно бывает в пассивных домах жилого типа. Здесь главные помещения расположены в восточной и западной части здания, а зал — в южной. Вход в здание осуществляется с западной стороны. Все окна, в независимости от ориентации на определенную сторону света, снабжены внешними жалюзи для защиты от избытка солнца.

     

    Затраты на окна

    Выбор окон имеет большой потенциал для оптимизации, прежде всего, с точки зрения затрат. Здесь с заказчиком должны быть согласованы различные варианты фасадов и обсуждены их параметры в затратном отношении. Так, глухие застекления существенно снижают затраты на такие окна, однако необходимо учитывать их будущую эксплуатацию — возможность замены стекол, необходимость периодической чистки.

    Благодаря более высокому уровню качества окон для пассивных домов, такие окна кроме своих основных функций, предлагают пользователям много дополнительных преимуществ в эксплуатации:

    • точно высчитанные размеры рам имеют улучшенную статику, они очень прочные;

    • двухкамерный стеклопакет, три уровня герметичности улучшают тепло- и звукоизоляцию;

    • высокая комфортность пребывания даже в непосредственной близости от окон.

     

    Вентиляция

    Для необходимой в пассивном доме регулируемой вентиляции с рекуперацией тепла в целом считается, что приточный воздух должен подаваться в жилые помещения, а отработанный воздух — выводиться из санитарных помещений, кухни и коридоров. Этот принцип используется и для классных помещений. В тоже время для многофункциональных пространств рекомендуется более точно учитывать пожелания заказчика и целенаправленно планировать зоны притока и вывода воздуха.

    Вентиляционные установки размещаются по классным комнатам зонально, а также сбалансировано по участкам притока и отвода воздуха во избежание смешивания воздушных масс. Таким образом, воздухообмен в неиспользуемых классных комнатах может быть выставлен на минимум. Свежий воздух подается не через земляной теплообменник, а через регистр предварительного нагрева на основе соляного раствора. Теплообменник вентиляционной установки сохраняет огромное количество энергии, если учитывать большие объемы воздуха, которые обновляются ежечасно.

     

    Дополнительное отопление 

    и охлаждение

    Большие пассивные дома, а также здания школ и промышленных комплексов часто требуют дополнительного отопления. Однако, имеется в виду не отопление в обычном, привычном для нас, понимании, такое, например, как при помощи газа или дерева. Здесь речь идет об альтернативных видах отопления при помощи воздуха или теплонасосов. Способ отопления при помощи воздуха подразумевает электрическое донагревание воздуха, поставляемого при помощи контролируемой вентиляционной системы. Само собой, эти затраты энергии учитываются при проектировочных расчетах пассивных домов с тем, чтобы не выходить за пределы установленных нормативами показателей.

    27В силу обусловленного концепцией незначительного процента воздухообмена и пожелания обеспечивать приемлемую влажность воздуха зимой, от воздушного отопления сразу отказались. Такой способ отопления, если учитывать незначительное количество людей, посещающих школу, по отношению к большому объему здания, а также отсутствие людей на выходных и во время школьных каникул, не очень хорошо справлялся бы с поставленными задачами. Метод внутреннего термостатирования бетона, используемый обычно в больших офисных зданиях, построенных по стандарту пассивного дома, был бы слишком дорогим для данного проекта. Поэтому было решено, что дополнительное отопление будет осуществляться при помощи теплового насоса, снабженного грунтовыми коллекторами, которые могут устанавливаться в земле без дополнительных разрешительных документов. И, несмотря на то, что невдалеке от школы есть теплоэлектроцентраль, в пользу теплового насоса выступала также возможность пассивного охлаждения здания летом через те же земляные коллекторы.

    Дополнительно можно установить панельное отопление в стене или вдоль окон.

     

    ДЛЯ СПРАВКИ 

    Тест на разницу давлений —

    Blower Door Test

    Для измерения воздухопропускной способности квартиры или здания в отверстие двери (Door) или окна герметично устанавливается вентилятор (Blower).

    Во время работы вентилятора при закрытых дверях и окнах в квартире или здании возникает разница давления по отношению к наружному воздуху (пониженное или повышенное давление). Значение разницы давления (приблизительно от 10 до 60 Па) регулируется посредством числа оборотов вентилятора.

    Нагнетаемый при определенной разнице давления (50 Па = 0,5 mbar) поток воздуха обозначается как объемный расход герметичности. Отношение объемного расхода герметичности относительно внутреннего объема квартиры или здания обозначается как норма воздухообмена (n50). Она дает представление о качестве герметичности оболочки здания.

     

     

    Герметичность

    Герметичность является важнейшим фактором для обеспечения стандарта каждого пассивного дома. Избежание неконтролируемых проникновений конструкционных элементов, тщательная прокладка всех необходимых коммуникаций в изоляционном слое обуславливают высокий потенциал энергосбережения здания. Герметичность пассивного дома должна быть обязательно проверенна методом разности давлений Blower Door Test.

    В целом, стены из массивных бетонных плит дают возможность достигать хороших показателей герметичности, поэтому в случае для школы Зюд-Ост без проблем было достигнуто значение n50 из 0,2, что явилось подтверждением качественного выполнения пассивного дома и залогом его корректного функционирования согласно установленным требованиям. 

    http://www.pro-passivhaus.com

    #73122
    AkorAkor
    Участник
    • Москва

    постоянно растущими ценами на газ и нефть.

    ага.. как-же..

    #73123
    nblkanblka
    Участник
    • Томск

    30 см теплоизоляции для климата Германии… это ж сколько для Сибири понадобится..

    #73124
    ПолитехникПолитехник
    Участник
    • Томск

    Необходимое дополнение:

    В Европе существует следующая классификация зданий в зависимости от их уровня энергопотребления:

    • “Старое здание” (здания построенные до 1970-х годов) — они требуют для своего отопления около трехсот киловатт-часов на квадратный метр в год: 300 кВтh/(м²a).
    • “Новое здание” (которые строились с 1970-х до 2000 года) — 150 кВтh/(м²a).
    • “Дом низкого потребления энергии” (с 2002 года в Европе не разрешено строительство более низкого стандарта!) — 60 кВтh/(м²a).
    • “Пассивный дом” (уже принят Закон, согласно которому с 2019 года в Европе нельзя строить дома за стандартом ниже, чем пассивный дом!) — 15 кВтh/(м²a).
    • “Дом нулевой энергии” (здание, архитектурно имеющее тот же стандарт, что и пассивный дом, но инженерно оснащенное так, чтобы потреблять исключительно только ту энергию, которую само и вырабатывает) — 0 кВтh/(м²a).
    • “Дом плюс энергии” (здание, которое с помощью установленного на нем инженерного оборудования: солнечных батарей, коллекторов, тепловых насосов, рекуператоров и т.п. вырабатывало бы больше энергии, чем само потребляло.

    Директива энергетических показателей в строительстве (Energy Performance of Buildings Directive,), принятая странами Евросоюза в декабре 2009 года, говорит от том, что после 31 декабря 2019 года в Европе разрешено будет строить дома только по стандарту не ниже пассивного.

    При этом, следует заметить, что дома нулевой или плюс энергии не отличаются от пассивного стандарта ни своими архитектурно-планировочными приемами, ни основными принципами проектирования и строительства. В них увеличивается только количество и мощность инженерного оборудования.

    #73125
    AkorAkor
    Участник
    • Москва

    с сайта производителя керамики (для разных точек предлагает разные типы блоков — "толщина&заполнение")

    числа другие — возможно не по стандарту..

    P.S.

    к каждой точке есть текст..

    точка 100 —

    Ein KfW-Effizienhaus 100 erreicht die vorgegebenen Anforderungen der EnEV 2012. 

    GOOGLE-"KfW Эффективность дом 100 достигает указанным требованиям Указа Энергосбережение 2012 Design."

    к ней и относят все остальные точки по %-ам энергосбережения, например, точка 70 (гуглоперевод):

    * Годовая потребность в первичной энергии (Qp) должен быть не более 70% от максимума энергосбережения для опорного дома 100

    * Потери тепла передач имеет максимальное значение энергосберегающие по меньшей мере, на 15% ниже (не более 85% от максимального значения)

    #73145
    JohnJohn
    Участник
    • Аникино

    В Германии сертифицировано первое в мире здание по стандарту «Пассивный дом премиум» (Passivhaus Premium). Помимо стандартного критерия пассивных домов – удельного расхода тепловой энергии на отопление, который не должен превышать 15 кВт*ч на м2 в год, «премиальный» пассивный дом должен соответствовать еще ряду критериев. А именно, возобновляемые источники энергии, используемые в доме, должны производить существенно больше энергии, чем потребляется внутри. Объем производства такой энергии должен быть не ниже 120 кВт*ч/м2 в год. А общий расход энергии не должен превышать 30 кВт*ч на м2 в год.

    Здание жилищно-офисного назначения площадью 910 квадратных метров, названное «Дом энергии» (House of energy), характеризуется следующими основными конструктивными и техническими параметрами.

    Расчетный удельный расход энергии на отопление составляет 8 Квт*ч/м2 в год. Расчетная отопительная нагрузка (мощность отопления) – 8 Вт/м2. Измерения, проводимые в течение первых двух лет эксплуатации, показали, что фактический удельный расход на энергии на отопление составил всего 4,9 кВт*ч/м2 в год.

    Конструкция стен проста: штукатурка внутри, кирпич (24 см), утеплитель с теплопроводностью 0,032 (20 см), штукатурка снаружи.

    Обращает на себя внимание сверхмощное утепление кровли. По бетонному перекрытию толщиной 25 см. размещено 56 см. пенополистирола (теплопроводность 0,035), в результате чего теплопроводность конструкции (U) составляет всего 0.056 W/(m2K).

    Конструкция основания (фундамента) также типична: железобетонная плита толщиной 30 см. и использование теплоизоляции снизу и сверху плиты общей толщиной 30 см.

    Крайне низкая воздухопроницаемость (высокая герметичность): n50 = 0.21/h

    Разумеется, используются самые теплые, сертифицированные для пассивных домов, окна и входная дверь с теплопроводностью (U) < 0,8 W/(m2K). Остекление от Internorm дает даже Ug = 0.53 W/(m2K)

    В здании размещено 8 компактных вентиляционных установок с рекуперацией тепла разных производителей, что обеспечивает возможность индивидуального режима вентиляции отдельных зон.

    Отопление и горячее водоснабжение обеспечивает геотермальный тепловой насос (три скважины по 80 м.) мощностью всего 10,9 кВт, к которому прилагаются буферный бак для отопления на 200 л. и бак для горячей воды на 300 литров. Отопление осуществляется посредством теплых полов. С помощью теплового насоса обеспечивается также пассивное охлаждение здания.

    «Премиальный» статус дома обеспечивает установленная на кровле солнечная электростанция с площадью модулей 250 м2.

    В общем, никаких чудес. Всего лишь тщательно продуманная концепция, качественное проектирование и исполнение.

    #73128
    psmpsm
    Участник
    • Ветеран-3

    В нашей местности плоскую крышу панелями закрыть… пусть зиму постоят под 300 кг/м2 снега))))

    #73129
    dadadadadadadada
    Участник
    • Просторный

    Получается нужно в стену, крышу и пол дома заложить пол метра  (или метр) пенопласта с герметизацией швов и опор сделать на воздухообмен. Получится пассивный дом. Правильно я перевел текст???

    #73130
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково

    Осталось прилепить двигатели и боинх полетит ……

    #73131
    Master-krovli.nskMaster-krovli.nsk
    Участник
    • Томск

    ну может там подогрев предусмотрен от теплового насоса)))

    #73132
    АватарtriM
    Участник
    • Томск

    который не должен превышать 15 кВт*ч на м2 в год

    Я один не понял этих едениц измерения?!  Может 15кВт на м2 в год? А то если каждый квадратный метр здания отапливать 15кВт*ч это какойто мангал получиться а не здание… или я чегото не понимаю?

    #73133
    AkorAkor
    Участник
    • Москва

    Как раз написано было правильно

    КВтч — это количество энергии,а Ваши кВт — это мощность (немалая)

    Энергияна отопление 1кв.м затраченная за год — эквивалентна потребленной вашим 15кВт-ным "мангалом" за 1час

    #73134
    psmpsm
    Участник
    • Ветеран-3

    школьная физика, вспоминайте….

    #73146
    АватарtriM
    Участник
    • Томск

    Спасибо за подсказку, разобрался (википедия рулит). Просто для меня "кВт*ч в год" звучит как "метры в секунду в час"

    #73135
    dadadadadadadada
    Участник
    • Просторный

    А как расчитать потребление зимой в Вт на м2 этого дома????    Эти цифры для нас более реальные..

    #73136
    Аватарkaifsheg
    Участник
    • Мельниково

    Да запросто. Это будет. 236 дней в году отопительного периода (может я ошибся). 24 часа в день (тут это точно). Умножаем 236*24
    Потом 15000 делим на то что получилось выше. Получится что то около 2,5 Вт на метр в квадратике. Т.е на 100 квадратный дом, нужно 260 Вт мощности. Ну типа компьютер с мониторм и ли три лампочки накала…
    Может я и ошибся где. Но что то совсем мало получается.

    #73137
    machmach
    Участник
    • Мирный

    Тут вот что самое главное, особенно для тех кто спрашивал  15см эковаты достаточно для утепления потолка?

     

    Конструкция стен проста: штукатурка внутри, кирпич (24 см), утеплитель с теплопроводностью 0,032 (20 см), штукатурка снаружи.

    Обращает на себя внимание сверхмощное утепление кровли. По бетонному перекрытию толщиной 25 см. размещено 56 см. пенополистирола (теплопроводность 0,035), в результате чего теплопроводность конструкции (U) составляет всего 0.056 W/(m2K).

    #73138
    Аватарkaifsheg
    Участник
    • Мельниково

    Опять же посчитайте экономическую целесообразность. Если первых 5 см эковаты окупятся за год (это я на глазок цифры привожу). Вторые 5 см окупяься через 3 года, ьретби 5 см через 7 лет, 4-й слой уже лет чрез 15, а то и юольше. А уж последующие это просто понты. Ну или личная прихоть домовладельца. Не обоснованная экономически. Но имеющая право на существование.

    #73139
    dadadadadadadada
    Участник
    • Просторный

    Вот и тупик вопроса…На сколько целесообразно делать стены теплыми. Может надо ввести характеристику -Срок службы дома до капитального ремонта……

    #73140
    ЗаецЗаец
    Участник
    • Иглаково
    dadadada wrote:

    Вот и тупик вопроса…На сколько целесообразно делать стены теплыми. Может надо ввести характеристику -Срок службы дома до капитального ремонта……

    Зачем? Давно уже все есть — это энергоэффективность .И все уже считалось и пересчитывалось. И не тупик это вовсе. А свет в конце тоннеля ……

    Надо идти в ногу со временем — начинать пользоваться калькулятором!