Под коробку в 1.5 кирпича фундамент МЗФ — 40х80 пойдет?

ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Под коробку в 1.5 кирпича фундамент МЗФ — 40х80 пойдет?

В этой теме 11 ответов, 7 участников, последнее обновление Аватар Аноним 6 Апр'12 в 08:43.

Просмотр 12 сообщений - с 1 по 12 (из 12 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #4201
    Аватар
    Аноним

    Добрый день, уважаемые знатоки!

    Имею земельный участок в Губино, грунты хорошие (суглинок и глина). Хочу воздвигнуть коробку в полтора этажа из копыловского теплого кирпича в 1.5 штуки. Как думаете,  фундамент МЗФ типа "бублик" — 40х80 пойдет?

    размер дома 8х8, подушка из ГПС 20 см, заглубляюсь по бетону в почву на 40-30 см.

    #49453
    John
    John
    Участник
    • Аникино

    40 — толщина — нормально под 36 см. кирпича.

    А вот по высоте я бы побольше сделал — например 120 см — это все же лента работать должна, а 1 к 2 — это еще не лента ))

     

    а что у вас со стяжкой коробки — 8х8 ? — пожалуй надо капиталку делать… плитами не стянете.

    Что нельзя запенить - можно засиликонить

    #49454
    John
    John
    Участник
    • Аникино

    опередили ))

    Что нельзя запенить - можно засиликонить

    #49452
    Wasil
    Wasil
    Участник

    А на чём будет держаться середина перекрытий? Или есть проект 8м перекрытий без опоры в середине, а так же аналогичный проект крыши? Ну и в догонку… Не хотите подошву фкндамента пошире сделать, 60-80см?

    #49455
    Аватар
    Аноним

    Не, капиталка есть, посредине — она же пойдет как разделка на крышу.

    Значит высота маловата? я тоже про это думал…

    А сколько этажей арматуры закладывать — на 80 я хотел 2 делать из д12

    на 120 — наверное — 3???

    только лишнего не хотелось бы, я не Рокфеллер пока…:44evil:

    #49456
    Solo333
    Solo333
    Участник

    2 достаточно

    #49457
    Cardinal
    Cardinal
    Участник
    • Зональный

    я когда рассчитывал фундамент, то разговаривал с человеком, который занимается расчетами. так вот он сказал что там по нормативу арматура должна идти через 30 см по всем направлениям, но у частников можно увеличить до 40. так что у вас все норм получается: 2 на 80см

    Ремонт электроники.

    #49451
    Аватар
    Buta
    Участник

    Ну вот,а я голову ломаю не мало 60 см под землю для одноэтажного .брусового,и арматуры в 3 ряда))

    #49450
    Wasil
    Wasil
    Участник

    Скажите, зачем вы стараетесь закопать бетон под землю, да ещё на 60см. Сняли плодородный слой, и всё, на боковом трении фундамент ваш держаться не будет, будет опираться на нижнюю плоскость, вот её и увеличивайте!

    #49458
    Аватар
    Buta
    Участник

    Вот за этим здесь и нахожусь,чтоб послушать знающих людей.плнирую 40 см ширина пд 18 брус.пойдёт7

    #49459
    Аватар
    elavr
    Участник

    Читать Сажина и Яковлева. А уж потом слушать знающих людей, если нету грамотного проектировщика. С знающих людей потом ни копейки не возьмешь. 😉

    #49460
    Tenant
    Tenant
    Участник
    • Зональный

    А уж потом слушать знающих людей, если нету грамотного проектировщика. С знающих людей потом ни копейки не возьмешь. только со стройки

    есть такое. ага. отдельную рубрику можно открывать — "Вредные советы" )))

Просмотр 12 сообщений - с 1 по 12 (из 12 всего)